CX9001 findet EtherCat Klemmen nicht mehr

Mattin81

Level-1
Beiträge
96
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe eine CX9001 die eigentlich die letzten wochen einwandfrei lief (hab darauf entwickelt) aber seit gestern werden im System-Manager die EtherCat Klemmen nicht mehr gefunden. Weshalb ich sie natürlich auch nicht mehr ansprechen kann.

Hab die CX schon mehrfach vom Strom genommen und auch länger Stromlos gelassen.

Wenn ich nach neuen Boxen Scannen lasse bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Init17/IO: Open Devices: Device Gerät 1 (EtherCat (v2.10 only)) opened >> ADSError: 81971 (0x2005,'')

unten steht dann:
TCIO (300) 13.10.2010 11:06:10 970 ms Gerät 1 (EtherCAT (v2.10 only)): IoOpen failed (ConnectToMiniport())!

EDIT: hab schon rausgefunden, dass 0x2005 = AddBox: Syntax errors in PDO parameters ist. Was muss ich ändern, damit ich endlich weiter arbeiten kann!?

Habs eben schon mit ner anderen CX9001 probiert. Damit gehts :/

Hoff ihr könnt mir helfen.
Danke schon mal und Gruß Martin
 
Zuletzt bearbeitet:
Was passiert, wenn du eine komplett neue Konfiguration aufmachst und nach E/A-Geräten suchst? Findet er den EtherCAT?
Oder kommt der Fehler schon beim "E/A-Geräte suchen"?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dann hat er gar keine EtherCAT Geräte gefunden.

Hab jetzt über CERHOST die SPS mal neu gestartet und viel nicht nachvollziehbares Gefuckel hinter mich gebracht.

Warum auch immer, sie läuft wieder.
 
Zurück
Oben