TwinCat Simulierung

shiznit

Level-1
Beiträge
25
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe die 30 Tage Testversion von TwinCat installiert und als Test wollte ich ein einfaches Programm simulieren.Doch ich kann weder die Simulation aktivieren noch mich einloggen.
Bitte um Hilfe.

LG
 
Beschreib mal bitte dein Problem bissel genauer!

Welche Fehlermeldung bekommst du?
Wie sieht dein TwinCAT-Symbol in der Startleiste aus?
Hast du Admin-Rechte?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es gibt auch eigentlich keine Simulation sondern man startet das Programm in der lokalen Runtime.

1. Runtime starten über kleines Icon in Taskbar. System->Start
2. Im PLC Control: Online -> Auswahl Zielssystem -> Local / Laufzeitsystem 1
3. Einloggen, dabei wird das Programm übertragen
4. Start
 
Ist es denn nach Ablauf der 30 Tage Testversion nicht mehr möglich seine Programme im TwinCAT zu simulieren ? Leider sind bei mir vor 2 Wochen die 30 Tage abgelaufen.

Wenn ich im PLC Control auf Online > Einloggen gehe, tut sich erstmal nichts mehr. Zuvor kam die Fehlermeldung das keine Verbindung zu Port 801 zustande gekommen ist.

Zudem befindet sich PLC Control im Config Mode, in den Online Mode komme ich gar nicht erst.
 
Nur nochmal eine Frage zum Verständnis, leider finde ich den Thread zu der Lizenzgeschichte nicht mehr den ich gestern gefunden habe.

Für mein Praxissemester habe ich eine Beckhoff CX9010 mit TwinCAT-PLC-Runtime bestellt.

Aber vorher muss es ja möglich sein das Programm zu erstellen und in die Steuerung zu übertragen. Ist dafür nochmal eine Extra-Lizenz nötig ? Leider kann ich auf Arbeit aufgrund fehlender Administratorenrechte nicht mal eben TwinCAT löschen und neuinstallieren.

Da wäre es schon etwas nervenaufreibend mit der 30-Tage Demo zu arbeiten. Hoffe es kann jemand helfen. Weiß jemand was so eine Lizenz kostet bzw. was ich für Möglichkeiten habe ?
 
Moin Moin, also Programmieren kannst du auch nach den 30 Tagen noch ( beim Booten kommt in Popup wie bisher auch)

Die runtime (Softsps) läuft auch dann noch eine gewisse zeit (30 Minuten ? ) und dann kommt ein weiteres Popup und weist dich auf die demoversion hin, aber wiegesagt programmieren kannst du auf jeden fall weiter.

Gruß,
Nekron
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ist es eigenltihc richtig das man die cx9010 nur über auslesen in sein Projekt einbinden kann ? Also nicht so wie bei der BX9000 die man direkt im System Manager wählen kann ?
 
Zurück
Oben