Hi zusammen

Leider habe ich ein Poblem mit der Dimmerklemmen KL2751. Ich habe eine CX90xx mit Ethercat Klemmen und einem Buskoppler BK1250. Am BK 1250 sind 6 Stk. KL1702 angehängt, mit einem KL9010 am Ende.

->Diese Konfiguration tut einwandfrei.

Nun habe ich nach den KL1702 drei Dimmerklemmen KL2751 angehängt.

->Diese Konfiguration tut einwandfrei.

Kommt nun eine 4 KL2751 rein, geht nix mehr: Am BK1250 blinken die "LED Error" und die "LED Power contact" zusammen im Sekundentakt.

Kann es sein, weil ich den Schutzleiter noch nicht verdrahtet habe, diese Pobleme auftreten ? Die Beschreibung sagt "EMV Probleme".

Hat von euch ähnliche Erfahrungen gemacht ?

Danke und Grüsse
Josch
 
Ein Gedanke
Wie sieht es aus mit den Stromverbrauch.
Wahrscheinlich nicht, aber ich habe den gleichen Fehler Bild gehabt mit zu vielen KL2622 auf einen BK
Bjornf
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Bjornf

Ist mir auch schon gekommen, da aber ca 10 Klemmen am Bus hängen, habe ich den wieder verworfen.

Ich werde mal ne Einspeiseklemmen dazwischen schalten.

Grüsse
Josch
 
Die Versorgungsspannung ist nicht das Problem. Mit einer Einspeiseklemme hat sich das Problem nicht erledigt.

Hat sonst noch jemand eine Idee ?

Danke.
Josch
 
Das Netzteil ist nicht zu schwach. Ich habe beim Einfügen der Klemmen keinen Spannungsabfall messen können.

Ich suche weiter.


Gruß
 