Hallo Leute,

ich mache grade ein Praktikum in einer Firma. Ich besitze die Steurung CX 1020. Über mein PC zu der Steurung konnte ich eine Verbindung herstellen.
Die Klemmen hatte er auch gefunden.

Im PLC-Controll habe ich ein kleines Programm geschrieben und zwar wollte ich nur An der Klemme EL 2004 den Ausgang 1 setzen.

VAR

output AT %Q*:Bool;

End VAR


output:=1;

Ich habe mich dann zum Zielsystem eingelogt und übersetzt und gespeichert.

Im Twin Cat habe ich dann unter SPS konfiguration das Programm angefügt. Dann die variable output unter der Klemme El 2004 zu gewiesen.
Dann habe ich den button Erzeuge zuordnung ausgeführt.
Als letztes Konfiguration aktiviert.

Das Problem ist das an der KLemme nicht gesetzt wird. Ich kann unter der Klemme im Karteiteiter online sehen wie der wert 1 gesetzt wird. Wie kann das sein das mann online sehen kann aber am ausgang der Klemme nichts ankommt. Ich hoffe das ich es mein Problem verständlich erklärt habe und der Text nicht zu lange ist. Würde mich freuen wenn mir jemand helfen würde Danke.
 
Ja die Signal Led leuchtet. Und am ausgang habe ich ein andere Led angschlossen und sie leuchtet nicht. Dort messe ich gegen Masse 0V.

An der Verdrahtung bin ich mir eigentlich sicher das alles korrekt ist.

Kann es denn nicht an der Variablen zuweisung liegen.
 
Hallo,

WAS IST AN DEN POWERKONTAKTEN ANGESCHLOSSEN??????

Ich hatte schon den Fall, daß bei fehlender 24V-Versorung zwar die Ausgangs-LED´s leuchten (versorgt über Bus) , aber die Ausgangsklemme keine 24V führt

Frag mich aber nicht,was das für ein Modul von welchem Hersteller war


MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja die Signal Led leuchtet.
...Kann es denn nicht an der Variablen zuweisung liegen.
Wenn die entsprechende LED beim Setzen des Ausgangs leuchtet, liegt's wohl nicht an der Verknüpfung.

Nochmals die Frage:
http://beckhoff.de/default.asp?embedded_pc/cx1100_000x_internet.htm
Bist du sicher, dass die 24V-Versorgung ebenfalls an den Klemmstellen "+" und "-" des Netzteil angelegt ist?

Miss die Ausgangsspannung mal ohne LED, also einfach zwischen Ausgang und dem "-"-Kontakt der Klemme.
Wir hatten es auch mal, dass ein Verbraucher dort angeschlossen war, der zu viel Strom gezogen hat und dann die Ausgangsspannung zusammengebrochen war.
Die LEDs bleiben an, auch wenn der Ausgang wegen Überlastung abschaltet.
 
Wenn die Signal LED auf der EL2004 aufleuchtet, dann ist der Ausgang gesetzt, also die Ausgangsvariable ist TRUE und wurde an die Hardware übertragen. Mehr kann die SPS nicht tun.

Wenn an dem Ausgang keine Spannung zu messen ist, dann ist wahrscheinlich der Powerbus an der EL2004 nicht mit Spannung versorgt. Entweder ist die Einspeisung des Powerbus nicht verdrahtet, die Sicherung nicht eingeschaltet (bei separater Versorgung), oder vielleicht wurde davor eine Klemme gesteckt die den Powerbus unterbricht.

Denkbar wäre auch dass der Ausgang der EL2004 durchgebrannt ist. Verknüpfe die Variable mal mit einem anderen Kanal. Ich halte aber nichts von der Idee, LED's direkt an 24V anzuschließen, es sei denn das sind spezielle 24V Signal-LED's.

Gruß,
witkatz
 