ich möchte den simulation manger benutzen, ohne Hardware. Ich habe mir eine einfache konfiguration im system manager angelegt und ein einfaches PLC Control Programm mit 3 globalen Variablen angelegt.
System Manager :virtuelles ethernet, BK9000, DI Klemme, DO Klemme

Zielsystem: Lokaler Rechner in beiden Programmen eingestellt. Läuft alles.

Wenn ich nun den simulation manager benutzen möchte und das Zielsystem eingestellt habe, bekomme ich immer die gleiche Fehlermeldung, dass symboldaten nicht aus dem Zielsystem ausgelesen werden können. Habe die Einstellung unter optionen in PLC control unter optionen durchgeführt, jedoch ohne erfolg.

Oder geht das alles gar nicht.
Vielen Dank im Vorraus.
 
Hallo Pascal_s,

Um die Symbolik vom Zielsystem zu laden, müssen die folgenden Vorraussetzungen gegeben sein:

1. Die Symbolik muss erzeugt und auf das Zielsystem heraufgeladen sein:
a)Aktivieren der "Download Symbol description" Checkbox in den PLC Control Projektoptionen (Kategorie TwinCAT)
b)Erfolgreiches Kompilieren des PLC-Projektes
c)Aktivierung der System Manager Konfiguration
d)Download des PlcProjektes durch einloggen auf die Steuerung aus dem PlcControl

Jetzt sollte sich die aktuelle Symbolik auf der SPS Laufzeit befinden.

Mit dem "Zielsystem auswählen Dialog" des Simulation Managers "Lade Configuration vom Zielsystem" aktiviert sollte die aktuelle Konfiguration nun auch von der Ziel-SPS geladen werden können.

Alternativ, da ja alles auf einem lokalen System abläuft (Original u. SPS-Laufzeit) kann auch die "Lade Configuration vom Zielsystem" Checkbox deaktiviert werden, und über "Importiere *.tsm" (Kontextmenü im Konfigurations-baum Simulation manager) die System Manager Konfiguration importiert werden.

Gruss HeRa
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für die Hilfe !

Dieser Fehler ist behoben. Jetzt kann ich allerdings immer noch nicht ein Simulationsprojekt erzeugen. Ich kann die Runtime für die Sim noch anwählen und bestätigen, bekomme dann aber immer die Fehlermeldung,dass die C0A..._PLC4.pro Datei aus dem System Cache nicht korrekt sei. Kann nicht übersetzt werden. Außerdem binkt unten links im sim. man. schon die SIM gelb ist das normal?

Gruß
Pascal
 
Also das gelbe Blinken unten gibt es eigentlich erst wenn bereits in den Simulationsmodus umgeschaltet wurde. Eventuell hilft es das Projekt noch einmal neu aufzusetzen und Tsm u. pro Dateien noch einmal neu einzubinden.

Ich nehme an die COA..._PLC4.pro Datei sollte die Simulation werden.
Welche Simulation Manager Version wird denn eingesetzt?

HeRa
 
Hi HeRa,

sim manager 2.1.738
plc V 2.11
sys. man. 2.11

Die Simulations COA..._PLC4.pro hatte unendlich viele fehler. Lag an doppelten Bibliotheken. Habe die entfernt, läuft. Ich schau mal weiter.

Vielen Dank
Gruss
Pascal
 
Hallo,

die Simulation läuft, aber wenn ich mich aus der Simulation auswählen will gibt der Wizzard mir immer die gleiche Fehlermeldung raus. Die runtime die noch beim einwählen funktioniert hat, kann das Programm nun nicht mehr erkennen.

Gruss
Pascal
 
Hallo,

ich würde auch gern den Simulations Manager benutzen.
Habe alles wie hier beschrieben konfiguriert und bekomme immer die Meldung:
es konnte nicht alle SPS-Symbolik für die folgenden Zielsysteme gefunden werden: ...
Hat evt. jemand ein Tipp
 
Hallo,
kann die .pro Datei ohne Fehler importieren.
Wenn ich dann "Erzeuge Simulations SPS-Projekt" machen möchte,
sehe ich zwar meine "verfügbare SPS-Laufzeit", kann jedoch den Ok Button nicht betätigen.
 