Probleme mit KL2408

buddd

Level-1
Beiträge
26
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe große Probleme an folgendem System:
-CP6008
-BK9100
-10 x KL1408
-KL9210
-10 x KL2408
-KL9210
-5 x KL3202
-5 x KL4022
-KL9010

Alle Klemmen bis auf die KL2408 funktionieren einwandfrei und machen das was ich will. Nur ist es jetzt auf einmal so, dass die DO's laut den LED's schalten aber an den Federzugklemmen kommt keine Spannung und auch kein Strom an!!! Zuerst hatte ich gedacht, dass die Klemmen vom Zeitlichen gesegnet wurden und ich dann kurzerhand neue eingebaut. Aber immer noch das selbe Problem. Auch die KL9210 wurde gegen eine ganz neue getauscht.

Vll. habt ihr ja eine Ahnung wie man dieses Problem lösen kann...irgendwie komm ich nicht drauf.
 
Das ist ein Problem mit der max. Strombelastung. Da gibt es eine Klemme, mit der man eine weitere Versorgung einspeisen kann. Das ist glaube ich die EL9100 um den EBus mit mehr Strom zu versorgen. So etwas sollte man berechnen, bevor man die Anlage baut.:cool:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe mehrere Steuerungen die auf Cx und BC aufgebaut sind. Wenn ich die KL2408, die in den anderen Steuerungen verbaut sind, mit denen aus dem BK tausche funktionieren sie einwandfrei. D.h. meine Aktoren arbeiten und bekommen ihre Signale. Beim BK passiert gar nix, nur die kleine LED auf den Klemmen leuchtet. Ich habe auch schon andere Aktoren an die BK-Steuerung angeschlossen, weil ich vermutet hatte das meine Aktoren hinüber sind. Aber auch hier das selbe Problem.

Ich habe auch schon versucht den BC und auch schon den Cx mit dem BK zu tauschen, aber das Problem besteht weiterhin!
 
Das ist ein Problem mit der max. Strombelastung. Da gibt es eine Klemme, mit der man eine weitere Versorgung einspeisen kann. Das ist glaube ich die EL9100 um den EBus mit mehr Strom zu versorgen. So etwas sollte man berechnen, bevor man die Anlage baut.:cool:

Das ist ein K-Bus!!!

Die Anlage lief ja schon knapp 6 Monate ohne irgendwelche Probleme!
 
Also du steuerst die KL2408 an, dann leuchten die zum Ausgang gehörenden LEDs?
Die 24V und 0V liegen an der KL9210 vor der KL2408 korrekt an?

Was aus deine Konfiguration bleibt denn gleich, wenn du es mit CX oder BC probierst?

Und wenn du die KL9210 zwischen der KL1408 und der KL2408 mal rausnimmst? Ich tippe ja immer noch auf eine Verdrahtungsgeschichte.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also du steuerst die KL2408 an, dann leuchten die zum Ausgang gehörenden LEDs?
Die 24V und 0V liegen an der KL9210 vor der KL2408 korrekt an?

Was aus deine Konfiguration bleibt denn gleich, wenn du es mit CX oder BC probierst?

Und wenn du die KL9210 zwischen der KL1408 und der KL2408 mal rausnimmst? Ich tippe ja immer noch auf eine Verdrahtungsgeschichte.

Genau die zum Ausgang zugehörigen LED's leuchten bei der Ansteuerung.

An der KL9210 liegt alles korrekt an und die KL2408 bezieht ihr Versorgung über den K-Bus. Auch der Steuerstrom kommt vom K-Bus.

Die Konfi bleibt komplett gleich, nur der BK wird durch den BC oder den Cx getauscht.

Die KL9210 muss bleiben sonst bricht mir der K-Bus zusammen, habe sie aber schon 3 mal gegen andere ausgetauscht. Wobei eine neu war und direkt aus Verl kam.
 
Die KL9210 muss bleiben sonst bricht mir der K-Bus zusammen, habe sie aber schon 3 mal gegen andere ausgetauscht. Wobei eine neu war und direkt aus Verl kam.
Ähhmmm, die KL9210 ist aber eine Klemme zur Potezialtrennung und nicht zur K-Bus-Auffrischung. Das wäre die KL9400!
http://www.beckhoff.de/default.asp?bus_terminal/kl9xxx.htm
http://www.beckhoff.de/default.asp?bus_terminal/kl9400.htm

Wird der Koppler und die erste KL9210 über das selbe Netzteil versorgt?

Hast du mal die Summe des K-Bus-Stroms ausgerechnet für deine 30 Klemmen am Koppler?
Ein BK9100 versorgt den K-Bus mit 1750 mA, ein CX mit 2000 mA.
 
Ähhmmm, die KL9210 ist aber eine Klemme zur Potezialtrennung und nicht zur K-Bus-Auffrischung. Das wäre die KL9400!
http://www.beckhoff.de/default.asp?bus_terminal/kl9xxx.htm
http://www.beckhoff.de/default.asp?bus_terminal/kl9400.htm

Wird der Koppler und die erste KL9210 über das selbe Netzteil versorgt?

Hast du mal die Summe des K-Bus-Stroms ausgerechnet für deine 30 Klemmen am Koppler?
Ein BK9100 versorgt den K-Bus mit 1750 mA, ein CX mit 2000 mA.

Ja ich weiß...

Ich liege insgesamt bei ca. 4000mA...

Muss Montag noch einmal "spielen" und noch mal mit Verl telen
 
Die 4000mA ist der Gesamtstrom. Also auch den Strom den die Aktoren ziehen! Deswegen sind ja auch die Kl9210 mit eingebaut, denn die liefern min. 4000mA.

Ich glaube ich muss noch einmal sagen, dass die Anlage vorher gute 6 Monate lief und das dass Prolem erst kam als ich alte Klemmen entfernt hatte. Denn ich benötigte sie nicht mehr.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die 4000mA ist der Gesamtstrom. Also auch den Strom den die Aktoren ziehen! Deswegen sind ja auch die Kl9210 mit eingebaut, denn die liefern min. 4000mA.
Wo denn nun genau gemessen? Du hast in deiner Konfig 4 Einspeisemöglichkeiten für 24V:
1. BK9100 Logik
2. BK9100 Powerkontakte
3. 1. KL9210
4. 2. KL9210

oder sind 4 A der Gesamtstrom den alle Komponenten mit Aktoren im eingeschalteten Zustand aus dem Netzteil (oder den Netzteilen?) ziehen?
 