Kommunikationsproblem mit BK 9000

Patti

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich verwende einen BK 9000, der über eine virtuelle Ethernet Schnittstelle angeschlossen ist. Im Free Run Mode funktioniert alles ohne Probleme, doch sobald ich in den Run Modus wechsle (nach Verknüpfung von Variablen) läuft das Programm zwar im PLC Editor, nur die Klemmen machen nichts.

Die Watchdog LED leuchtet dabei nicht. Ich habe auch schon versucht die Watchdog Zeit zu erhöhen, doch dann leuchtet die WDG LED nach dem Wechseln in den Run Modus nur für die Watchdog Zeit.

Hat vielleicht jemand eine Idee die mir helfen könnte?
 
Treiber installiert

Hier in Kurzform ein paar Sachen die ich immer prüfe:
1. Pingen funktioniert?
2. Ist der Beckhoff Realtime Treiber installiert?
(Was für eine Steuerung verwendest du, Beckhoff Hardware oder normaler PC?)
3. Versuch mal via TCP oder UDP eine Verbindung herzustellen. Dazu RT-Treiber deinstallieren.

Ich denke wenn du diese Fragen beantworten kannst, kann sir allenfalls besser geholfen werden.

http://infosys.beckhoff.com/index.p.../1031/bk9000/html/bt_bk9000_title.htm&id=1355
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
1. Pingen funktioniert, FreeRun funktioniert ja auch problemlos.
2. Normaler PC mit Realtek Netzwerkadapter, für die gibt es doch kein Realtime-Treiber, oder?
3. Verbindung herstellen ist kein Problem, FreeRun funktioniert bestens.
 
Beispiel

Ich habe dir mal ein Beispiel aus einem meiner Schulprojekte angehängt. Dabei verwendeten wir einen Asus eeeTop PC, Kommunikation über TCP. Wichtig ist, dass du keine RT-Treiber oder so verwendest!
 

Anhänge

  • BK9000.zip
    11,5 KB · Aufrufe: 22
Danke, Problem hat sich erledigt, ich habe eine neuere Version installiert und musste den System Manager als Administrator ausführen, jetzt klappts.
 