4-20mA Signal 0-20mA Analogeingangskarte

pius

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schönen Abend ,

ich hätte wiedereinmal eine Frage an die Forumsgemeinde, und zwar , ich muss bei einer Anlage einen Drucksensor einbinden (Signal 4-20mA , 0-40Bar). Nun kommt mein kleines Problem , die Analogkarte die dort verbaut ist hat aber nur einen Bereich von 0-20 mA(XIOC 4AI-2AO-U1-I1), als SPS ist dort eine XC201-256MB verbaut.

Weiß wer von euch eine Lösung für das Problem ?

Vielen Dank !

Mfg
P

 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Lösung gefunden ,

(*========================================================================*)
(*===== Druck Eintritt VL 4-20mA = 0........40bar =====*)
(*========================================================================*)


(*CAL gmw_druck_vorlauf_im_tal(
Eingangswert_UINT:=iw_differenz_druck_im_tal_vorlauf ,
Zyklen_14Bit_UINT:=100 )
gmw_druck_vorlauf_im_tal.Gewichteter_Mittelwert_UINT*)

CAL ip2_druck_vorlauf_im_tal(
X_UINT:=iw_differenz_druck_im_tal_vorlauf ,
Extrapolieren_unterdruecken_BOOL:=TRUE ,
X1_UINT:=3276 ,
X2_UINT:=16384 ,
Y1_UINT:=0 ,
Y2_UINT:=4000 ,
Y_UINT=>pls_ist_differenz_druck_im_tal_vorlauf )

(*========================================================================*)
(*===== Druck Austritt RL 4-20mA = 0........40bar =====*)
(*========================================================================*)

CAL gmw_druck_ruecklauf_im_tal(
Eingangswert_UINT:=iw_differenz_druck_im_tal_ruecklauf ,
Zyklen_14Bit_UINT:=100 )


CAL ip2_druck_ruecklauf_im_tal(
X_UINT:=gmw_druck_ruecklauf_im_tal.Gewichteter_Mittelwert_UINT ,
Extrapolieren_unterdruecken_BOOL:=TRUE ,
X1_UINT:=3276 ,
X2_UINT:=16384,
Y1_UINT:=0 ,
Y2_UINT:= 4000,
Y_UINT=> pls_ist_differenz_druck_im_tal_ruecklauf)
 