Hallo,

ich habe ein Projekt, bei dem ich mit einem PC-Programm auf eine
Wago 750-842 mittels MBT.DLL zugreife und Eingaenge lese und Ausgaenge schreibe.
Funktioniert normal. (lesen ab Adr. 000, schreiben ab Adr. 512)

Wenn ich jetzt eine 750-841 verwende, kann ich zwar die Eingänge lesen,
aber die Ausgaenge nicht schreiben.
In beiden Steuerungen sind keine Programme enthalten, die die Ausgaenge ändern würden.


Worin liegt der Unterschied zwischen den beiden Steuerungen? :-?


Danke für eure Hilfe.
 
Hi

Es ist kein großer Unterschied zu beiden Steuerungen.


Schau dir doch mal zu den Ausgängen. (Konfiguration)


Da steht mit großer Wahrscheinlichkeit --> Kontrolle PLC

Stelle doch hier mal Field-Bus oder so ähnlich ein.

Einfach mal hier suchen.


Gruss Karl
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das war die Lösung!
Man muss 'WERT' auf 'fieldbus1' umstellen.

Eigenartig bei der 841 ist aber, dass mit der Funktion 'MBTWriteCoils' egal ist,
ob die Startadresse 0 oder 512 ist. Die Ausgänge werden gesetzt.



Danke für die Hilfe!
 