Hallo,

müsste das Modbus TCP Supplement auf einen CX9001 installieren. Habe gemäß der Infosys Anleitung nun die cab Datei auf meinem Host Rechner, nur wie bringe ich die auf den CX? Wenn ich per cerhost auf den CX zugreife funktioniert kein kopieren / einfügen. USB hat der CX auch nicht. In der Infosys steht noch FTP oder Public Folder, aber wie funktioniert das mit dem CX?

Gruß
Markus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
also ganz einfach....

mittels cerhost auf den cx einloggen.

dann unter config den ftp-Server aktivieren (Haken setzen) OK klicken und neustarten der Kiste.

dann mittels ftp-Programm filezilla oder so auf den cx einloggen wie auf einen anderen Host auch (TCPIP adresse unter port 21 verwenden.

Danach die Datei rüberkopieren und mittels cerhost durch doppelklick auf die Datei diese ausführen lassen.

eventuell danach den cx nochmals neubooten lassen.

Wenn man es einmal gemacht hat ist es einfach.

Bis dann...
MfG CAS
 