Beckhoff für Anfänger

blubbi

Level-2
Beiträge
39
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Gemeinde,

ich sitze seit einer Woche vor meiner neuen CX9010 Steuerung und habe mir ein kleines Testboard mit Digitalein-/ausgängen und Analogen Ein-/Ausgängen aufgebaut.

Jetzt stehe ich vor einem Problem: Und zwar habe ich an meine KS3204 Karte einen PT100 angehängt und das rote Licht an der Karte erlischt auch. Doch ich bekomme keinen Onlinewert? Der PT100 hat 111 Ohm und ändert sich auch nach oben beim Anfassen.

Habe ich da die Hardwarekonfig falsch angelegt?

Gibts irgendwelche geheimen Tricks ;) oder ein kleines Tutorial zum Anlegen der Hardwarekonfig?!?
Ich komme eigentlich aus der S7-Welt, aber man muss sich ja weiterbilden.

Danke im voraus!

greetz
Christian
 
Hast du nach dem Download die Steuerung gestartet?
Im STOP nämlich ist nix mit beobachten.

Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Frank!

ja habe ich. Echtzeit 2% steht rechts unten in der Leiste.

reichlich irritierend, dass das Zeitdiagramm auch läuft, wenn die SPS steht.

BTW: ich schaue den Status des Eingangs im System Manager an, nicht im PLC Control.
Christian
 
Zuletzt bearbeitet:
Da ich dein Projekt nicht kenne, kann ich nur sagen, dass du die Hardware-Config aktivieren musst:

http://infosys.beckhoff.com/index.p...tcsysmgr_menuesandbuttons.htm#Menü "Aktionen"

Unter Aktionen findest du die 4 Punkte:

  • Zuordnung erzeugen
  • Überprüfen der Konfiguration
  • Aktiviert Konfiguration
  • Starten/Restarten von TwinCAT in Run-Modus
Falls das nichts hilft, mach a) einen PrintScreen oder b) lade direkt dein tsm-File hoch, dann können wir Dir viel besser helfen...
 
Hallo gloeru,

das hätte ich alles schon gemacht...

ich hab mal das TSM File mit raufgeladen..

Es macht keinen Unterschied das ich KS Klemmen habe und nur KL KLemmen anlegen kann?

die Endklemme KL9010 wurde automatisch angelegt existiert so aber nicht? oder ist die in der CPU dabei?

bin leider noch ein kompletter Noob... aber sobald mal alles läuft, kann man sich schon viel besser helfen

Christian
 

Anhänge

  • Testsystem.rar
    9,9 KB · Aufrufe: 6
Wie schon gesagt wurde, die Endklemme (das ist eigentlich nichts anderes als ein Busabschlusswiderstand) ist Pflicht, die muss verbaut sein!
Ist den nun der Fehler nur bei der PT100 Klemme, funktionieren die digitalen IOs?

--
Hab noch gerade was gesehen:
Du hast bei der KL3204 die Verknüpfung in die PLC auf den Status gelegt! Die Werte kommen aber via "Daten Ein". Ist der Status 0, so läuft der Kanal der Klemme ordnungsgemäss. (Details siehe Infosys)

Ob der BUS läuft, kannst du mit dem "BusState" direkt unter der Box 1 unter Eingänge anschauen, auch hier 0=ok

Viel Glück und Spass
 
Dran oder nicht dran? ... Das ist hier die Fragen.

coole Sache. ist nicht dran...
muss man extra dazubestellen, oder?!

frag mich gerade warum ich bei dem Verkaufstypen war und dort lang und breit meine Konfig besprochen habe. Und ihn die Konfig auch noch kontrollieren hab lassen?!? sollte ich den dann morgen anrufen sozusagen

Danke euch schon mal

Christian
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Meines Wissens nach musst du den Freerun-Modus aktivieren um in SystemManager I/O's zu lesen. Bin mir aber nicht mehr sicher.

Hast ja sont keinen Task.

Korrigiert mich wenn ich falsch liege.

Gruss
 