Guten Abend zusammen

Ich werde in mein neues Haus eine automatisierung mit einer Wago 750-841 einbauen.
Die Jalousien möchte ich eigendlich mit normalen Digitalen Ausgängen und Koppelrelais ansteuern. Bei dieser Variante hätte ich natürlich keine mechanische Verrieglung damit nicht gleichzeitig rauf und runter gedrückt werden kann.

Haltet ihr eine mechanische Verrieglung für nötig oder reicht eine Softwaremässige?
Zeit zwischen dem Umschalten kann ja einfach paramentriert werden.
 
Haltet ihr eine mechanische Verrieglung für nötig oder reicht eine Softwaremässige?

Bei Jalousien mit mechanischen Endschaltern ist es besser MIT Verriegelung.

Bei Jalousien mit elektronischen Endschaltern gelangst du in den
Programmiermodus des Rollladens in Abh. davon wie lange du
beide Ausgänge gleichzeitig betätigst. Das ist bei jedem Hersteller anders
gelöst. Hier könnte also die Möglichkeit beide Jalo-Richtungen zu
bestromen sogar von Vorteil sein.

Frank
 
Worin liegt denn der Vorteil einer mechanischen Verriegelung.

Wenn die Steuerung korrekt programmiert ist, kann ja eigendlich nichts passieren, ausser das ein Relais den geist aufgibt und die Jalousie hops geht.

Ich schätze die Gefahr dass so ein Relais "verklebt" allerdings als relativ gering ein.

wie seht ihr das?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich schätze die Gefahr dass so ein Relais "verklebt" allerdings als relativ gering ein.

wie seht ihr das?

Ist sicher gering, hatte ich aber schon mal.

War ein Rolladenmotor 230Vac.
Die Richtungsumkehr erfolgt über einen Kondensator, der die jeweils nicht direkt angesteuerte Wicklung als Hilfswicklung verbindet.

Gruß Roland
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Die Programmierung stellt kein Problem dar. Mir ging es eigendlich nur um die Hardware. Der Aufbau ist natürlich doch recht einfacher wenn man einfach zwei Relais nimmt.
 
Ich beschalte meine Rolladen anders und komm deshalb ohne Verriegelung aus:

Phase -> Relais 1 Schliesser -> Relais 2 Wechsler -> Auf / Ab

Gruß
Dieter

Ich verwende dieses:

Phase-> Relais1COM, Relais1Schliesser -> Rollade Auf
Relais1Öffner -> Relais2COM, Relais2Schliesser -> Rollade Ab

So hat mann 1 Relais fur jede bewegung und muss immer nur 1 Relais ansteueren.

Rudi
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Rudi

Du hast deine Relais also einfach gegenseitig verrigelt,
werde ich auch so machen

Besten dank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würde zur Hardwareseitigen Verriegelung raten.
Wenn du Relais einsetzt ist das ganze eigentlich kein Problem.

Entweder wie Farao
Phase-> Relais1COM, Relais1Schliesser -> Rollade Auf
Relais1Öffner -> Relais2COM, Relais2Schliesser -> Rollade Ab
Oder du verwendest Relais mit 2 Hilskontakten dann kannst du einen Kontakt für den Antrieb und den zweiten für die Verriegelung einsetzen.

Bei der Auswahl der Relais aber auf entsprechendes Kontaktmaterial achten. Abhängig vom Antrieb sind die Schaltspitzen relativ hoch und führen schnell zu Kontaktabbrand.
Von Triacs würde ich generell abraten.
 
Bei Jalousien mit mechanischen Endschaltern ist es besser MIT Verriegelung.

Bei Jalousien mit elektronischen Endschaltern gelangst du in den
Programmiermodus des Rollladens in Abh. davon wie lange du
beide Ausgänge gleichzeitig betätigst. Das ist bei jedem Hersteller anders
gelöst. Hier könnte also die Möglichkeit beide Jalo-Richtungen zu
bestromen sogar von Vorteil sein.


Frank