BC8150 Kofiguration

sablitos

Level-1
Beiträge
30
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

wie im Titel schon erwähnt, geht es um die Konfiguration des Buskopplers BC8150. Ich habe schon was programmiert und will ich nun testen. also ich habe folgenden Aufbau :

- Laptop mit TwinCat ( keine serielle Schnittstelle )
- Programmier Kabel KS2000-USB ( keine KS-2000 Software )
- BC8150 - KL1408 - KL2008 - KL6041 - KL9010

Das Problem ist nun beim 'Zielsystem wählen'.

'broadcast search' geht nicht weil die Verbindung Seriel ist, wie kann ich dann das Zielsystem wählen ?
und wo finde ich die 'Control wort', 'Status Wort', 'Data In' und 'Data Out', das ist eigentlich alles was ich brauche um Daten zu senden und empfangen.

Ich weiß, dass im Infosys alles beschrieben ist, mir fehlt irgendwie die Reienfolge. Ich habe schon folgendes gemacht :

1 - TwinCat Symbol -> rechte Maustaste -> Eigenschaften -> AMS Router -> Hinzufügen ->
Transport : COM-Port
Adresse : COM1:19200,e,8,1
Remote Name : BC8150 Seriell ( Beliebig )
AMS Net Id : 172.16... ( die alte Adresse )

2- System Manager -> Datei -> Neu aus Vorlage -> BC8150

3- System Manager -> E/A Geräte -> BX - Device -> BX Settings -> 'Prüfe Klemmen während Start' anwählen

4- System Manager -> SPS Konfiguration -> SPS projekt angefügt


Trotzdem bekomme ich keine Verbindung, ich hoffe dass jemand hier Erfahrung mit BC8150 hat, und mir helfen kann.

letzter punkt : laut Beckhoff, braucht man die Schnittstellen-klemme KL6041 nur zum testen, die klemme kann später entfernt werden. das heißt im System Manager soll 'Emulationsbetrieb' gestellt werden. und das geht so :

System Manager -> E/A Geräte -> rechte Maustaste -> Gerät anfügen -> Veschiedenes -> Serielle Schnittstelle
und dann erscheint Gerät (COM POrt) -> drauf klicken -> Kommunikations Einstellungen -> KL6xx1 Betrieb (Emulation) anwählen.

Aber dann werde ich 3 Geräte haben : COM Port, BC8150 und BX-Device. Ich finde das ein wenig verwirrend und komme nicht weiter.


Danke im Voraus
 
Hallo sablitos,

ich würde gerne helfen. Aber mit deinen Mitteln, keine ser.-Schnittstelle und keine KS2000, verstehe ich diese Hardware-Auswahl nicht.

Was hast du vor, bzw. warum wurde diese Hardware ausgewählt ???

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Danke für die Antwort,

Ich muss ein RS485-Slave und ein RS485-Master Bausteine programmieren. Das Protokoll ist ähnlich wie Modbus deswegen brauche ich freiprogrammierbare Module.

Die günstigsten Varianten sind :

BC8050 ( 139 Euro )
BC8000 ( 253 Euro )
BX8000 ( 350 Euro )

Ich kann leider nicht alles bestellen und testen, deswegen muss ich das, was bereits vorhanden ist, eisetzen.

- BC8150 (ist normaleweise für RS232 geeignet, ich habe aber gedacht es ist ähnlich wie BC8050)
- BC8000
- KL6041 ( Serielle Schnittstelle )
- KS2000-USB : Programmierkabel

Also das mit dem BC8150 kann ich jetzt vergessen weil das Zeitverschwendung ist. Ich habe nun volgenden Testaufbau :

Laptop mit TwinCat --> Programmierkabel KS2000-USB --> BC8000

Dazu brauche ich die SerielleKlemme KL6041, weil ( laut Beckhoff ) :

'Die RS485 Schnittstelle des BC8000 nicht gleichzeitig zum Programmieren und zum Ansprechen eines externen Gerätes benutzt werden kann'

Das verstehe ich nicht ganz weil die RS485 Schnittstelle sogar bei der Programmierung frei ist.
( zum programmieren benutzt man die andere Schnittstelle ( TTL ), der KS2000-Kabel ist nicht anders als ein USB-TTL-Adabter )

Also ihr wisst schon bescheid, Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
 
Zurück
Oben