Hallo,

ich setze eine Wago 750-842 zur Haussteuerung ein. Hier hatte ich das Problem ohne große Kosten eine Dimmung der Leuchten im Esszimmer zu realisieren. Da Wago in dieser Richtung nicht gerade gut aufgestellt ist und mir Fremdkarten zu unsicher und zu teuer waren wurde erst einmal auf diese Funktion verzichtet.
Vor einigen Tagen stieß ich dann auf das Eltako EUD12NPN-UC und bestellte es für knapp 30,-€ bei dem Installateur meines Vertrauens. Nach ca. 10min. Umbauzeit der skeptische Test.
Einfach nur genial. Und das zu einem, aus meiner Sicht, sehr guten Preis.

Inwiefern die anderen Geräte dieser Reihe sinnvoll sind wäre sicher noch eine Prüfung wert.

:p
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Das Gerät habe ich mir auch schon angesehen. Allerdings konnte ich keine möglichkeit erkennen wie man das Teil in Szeneschaltungen ect einbauen könnte.
Kannst du uns näheres zu deiner Verwendung schreiben?
 
Das Gerät habe ich mir auch schon angesehen. Allerdings konnte ich keine möglichkeit erkennen wie man das Teil in Szeneschaltungen ect einbauen könnte.

Solange du den Dimmer nur über die SPS ansteuerst und keine weiteren lokalen Taster verwendest ist das kein riesen Akt.
Du "simulierst" in der SPS den Eltako-Dimmer. Du steuerst den Dimmer x-Sekunden an. Somit ist der Dimmer bei Helligkeitswert Y. Bei Szenenwechsel schaust du nach dem neuen Helligkeitswert und steuerst den Dimmer entsprechend der Differenz an. Bis sowas vernünftig läuft ist das zwar etwas Gebastel ... Aber privat und für den Preis geht sowas schon.

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Man müsste den Dimmer allerdings hin und wieder synchronisieren. Ich vermute das das spiel irgendwann nicht mehr aufgehen würde da die sps ja nur vermutet was der dimmer gerade macht.

Aber ein günstiger ersatz der nicht alles kann ist das eltakoding möglicherweise schon
 
Wie gesagt für meine Zwecke sehr funktionell. Mit ein bischen Übung ist die Einstellung sehr einfach. Und was für den Privatmann aus meiner Sicht noch wichtig ist, ist der Preis. Da lass ich doch andere Dinge, welche nicht übermässig mehr Wert bringen, gerne aussen vor.
 
Hallo Kira2000,

vielen Dank für diesen Thread!
Ich war schon längere Zeit auf der Suche nach solch einem Dimmer. Hab mir den Dimmer sofort bestellt.
:TOOL:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke Kira2000 für den Tipp. Ich hab die Geräte nun auch verbaut. Super Tipp. Ansteuerung per Digitalausgang. Einziges Manko ist die Speicherfunktion.

Da ich die Schaltschrankverkabelung nicht ändern wollte habe ich das "normale Relais" in Serie zum Eltako bestehen lassen. Einziges Problem bisher ist die Memoryfunktion des Eltako. Der letzte Schaltzustand und Dimmwert bleiben auch bei "Stromausfall" gespeichert. Dadurch ist der Schaltzustand des Eltako der SPS nicht zuverlässig bekannt.

Weitere Tests folgen: Eltako in Stellung ESL, weil dort nach Bedienungsanleitung der Zustand bei Stromausfall NICHT gespeichert wird. Ich erlaube mir, dazu meine Anfrage an Eltako hier mitzuteilen

....ja, die Glühlampen können Sie auch in der Stellung ESL- dimmen.
Alternativ können Sie auch statt dem EUD12NPN den EUD12D einsetzen. Bei diesem Gerät können Sie die Memoryfunktion deaktivieren.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
If you have further questions, do not hesitate to contact us.

Mit freundlichen Grüßen / Kind Regards
....

Vielleicht ist dem ein oder anderen hier ja mit den Infos geholfen.
 
Ich habe für das Dimm Relais von Eltako einen Funktionsbaustein entwickelt bei dem ich zwischen Normalmodus (100% ungedimmt) und zwischen den Dimmmodus (x% gedimmt z.B. Flure in der Nacht) wechseln kann. Dabei nutze ich genau diese Memory Funktion indem ich den Memory Wert kontrolliert ändere.

Bei diesem Wechsel erfolgt auch die "Synchronisation", da ich die Brennstellen jeweils erstmal auf "Aus" setze, indem ich ein 900ms langes Init-Signal anlege und dann nach 200ms Pause nochmal einen 50ms "Abwürgepuls" sende. Wenn kontrolliert aus, fahre ich wieder das 900ms lange Init Signal und danach ~1000ms für minimal Dimmung und ~2000ms für Maximal Dimmung. Durch diese 2-Signale ändere ich den Memory Wert.

Bei Interesse kann ich meinen Funktionsblock (Codesys) gerne teilen.

Viele Grüsse
Frank

P.S.: wenn Brennstellen in gewisse Szenen Funktionen eingebunden werden sollen, kann man den Ablauf auch vereinfachen. Auch werde ich beobachten wie häufig ich die Synchronisation überhaupt brauchen werde. Wenn alles stabil läuft, werde ich bei Modusumschaltung wohl darauf verzichten die Lampe in den kontrollierten Aus-Zustand zu versetzen und stattdessen die kontrollierte Aus Prozedur in einen übergreifenden manuellen Reset einbauen.

Ich finde die Eltako Dimm Relais bzgl. Preis Leistung auf jeden Fall unschlagbar. Auf das softe An- und Ausgehen der Lampen ist sehr nett
 
Zuletzt bearbeitet:
Weil es grade dazu passt: hätte 9 Stück von diesen Dimmern abzugeben. Waren bereits eingebaut, Herstellungsdatum Otk. 2012. Im Gesamtpaket €270 (€30/Stk), versandkostenfrei. Technisch und optisch wie neu, aber ohne Verpackung. Bitte PN.
 
Hallo Frank.
der Foreneintrag ist zwar schon eine Weile her. Immer noch der EUD12NPN zum Dimmen im Einsatz? Ich hätte auch Interesse an dem Codesys Funktionsblock.

Vielen Dank
Gruß
Tobias
 
Moin zusammen,
auch ich habe mir vor ca. einem Jahr die Eltako-Dimmer eingebaut und hätte Interesse an dem Funktionsbaustein. Wäre es noch möglich, diesen zu bekommen? Gruß Katze
 
Hallo zusammen,

mit dem Thema beschäftige ich mich auch gerade. Ich nutze aber eine S7-1200 für die Ansteuerung der Eltako Dimmer.

Zur Zeit sind die Ausgänge 1 zu 1 mit den Eingangstastern gekoppelt. Ich würde aber gerne immer in der SPS mit einem Merker wissen, ob die Dimmer an oder aus sind und welchen Prozentwert der Dimmer aktuell eingestellt hat. Sowie natürlich auch eine Hochfahren auf einen anderen Prozentwert. Hat da jemand eine Idee?

Hier gibt es ein Projekt, die das wohl umgesetzt haben:

http://www.plc-smarthome.de/manuals1/PWM-D4-L6-R3.pdf

Vielen Dank.

Gruß kami
 