Hallo Leute,
Ich habe einen Problem und ich hoffe dass jemand mir helfen kann.
Ich möchte den Temperatur controller (tctempCtrl) von Beckhoff jetzt im mein projekt einbinden aber das funktioniert nicht und ich weiss nicht warum obwohl ich habe die Anweisung von Beckhoff genau verfolgt (meine ich mindestens):eek:

P.S. : Schrittweise Inbetriebnahme des Reglers habe ich von dieser Seite:
http://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/TcPlcLibTempControl/HTML/TcPlcLibTempControl_FirstSteps.htm&id=
 
Hallo;

Bitte kann mir da jemand helfen. Beckhoff-Support sucht immer noch nach jemand der sich mit der selten benutzten controller sich gut auskennt, bis jetzt habe ich kein rückruf bekommen (obwohl man hat das versprochen).
:TOOL::TOOL:Bitte ich bin unter Zeit Druck.
 
Hallo Cassandra,

:D ich denke ich habe das ding zum laufen gebracht, es hat mir zwei Tage Arbeit gekostet, und ich muss jetzt nur ein paar fine einstellungen für den Regler machen und anschließend widme ich mich die nächste Aufgabe, nämlich die Visualisierung. Oh großer Gott das ist auch ein Thema wo ich überhaupt keine Ahnnung davon habe, bin gespannt ;-)

LG Frau und viel Dank für dein Unterstützung :)

P.S.
Mein Hardware ist angemmessen und Überhaupt nicht eine Sparversion mit ARM- Processor? ;-)
 
[FONT=Arial, sans-serif]Hallo Frau,
[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]was hat eigentlich „nicht funktioniert“?[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Was hast du getan, damit es jetzt funktioniert?[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Hat sich der Beckhoff- Support doch noch gemeldet?[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Kannst du de[/FONT][FONT=Arial, sans-serif]n Baustein FB_CTRL_TempController weiterempfehlen?[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Hat das Selftuning gut funktioniert oder bist du mit manueller Einstellung besser dran?[/FONT]

[FONT=Arial, sans-serif]Eine kurze Rückmeldung wäre schon nett...[/FONT] :rolleyes:

[FONT=Arial, sans-serif]Was die VISU betrifft – ja, die hat ein paar Eigenheiten, die man kennen sollte. [/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Je nach Hardware, Betriebs-System und Firmware gibt es gewisse Einschränkungen.[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Sieh mal hier und hier...[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Ansonsten ist sie aber recht einfach zu handhaben. ;)[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]
LG Cassandra [/FONT]
 
[FONT=Arial, sans-serif]Hallo Frau,
[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]was hat eigentlich „nicht funktioniert“?[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Hat sich der Beckhoff- Support doch noch gemeldet?[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Kannst du de[/FONT][FONT=Arial, sans-serif]n Baustein FB_CTRL_TempController weiterempfehlen? [/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]Hat das Selftuning gut funktioniert oder bist du mit manueller Einstellung besser dran?[/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif][/FONT][FONT=Arial, sans-serif] [/FONT]
1.[FONT=Arial, sans-serif] Antwort:[/FONT] Ich Habe heraus gefunden wie ich Externe Reglerparameter Eingeben kann
2. [FONT=Arial, sans-serif]Antwort:[/FONT] Nein bis Jetzt nicht.
3. [FONT=Arial, sans-serif]Antwort:[/FONT] Das ist viel zu Früh zu sagen ich bin doch noch nicht ganz fertig und vor allem noch nix getestet.
4.[FONT=Arial, sans-serif] Antwort:[/FONT] Also ich muss ehrlich sagen mit manueller Einstellung ist Besser.
:lol::lol::lol:
LG Frau
 
Hallo Zusammen

Ich hab den FB_CTRL_TempController ebenfalls recht erfolgreich im Einsatz.
Bis anhin hab ich den Regler "nur" zum Heizen gebraucht und war sehr zufrieden.

Nun möchte ich auch eine Kühlung anhängen und gemäss Beschreibung sollte der Regler Heizen & Kühlen können.

Leider läuft dies bei mir nicht wie gewünscht. Das Teil heizt einfach nur - auch wenn der Sollwert 60°C über dem Istwert liegt, wird nicht gekühlt.....
Nach dem Autotuning werden die Heiz-Regelparameter auch wunderbar auf die Kühl-Parameter umgeschrieben. iMode ist auf Heizen und Kühlen eingestellt.

Hab das obige Verhalten am Beispielprogramm festgestellt.

Kann mir jemand helfen?


Danke und Gruss
Itus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen

Hab das Problem mit dem Kühlen gelöst (bekommen) - danke an den Beckhoff-Support Schweiz.
Ich hatte einen Fehler in der Parametrierung des Reglers => Limiten für die Stellgrösse fY waren falsch.
0-100% anstelle von -100% bis +100% (Kühlen & Heizen).


Gruss
Itus
 
Zurück