Ich habe folgendes Problem:
Als Master habe ich einen CP6607, an ihm hängt ein BK9000 mit Zahlreichen Analogen und Digitalen Klemmen. Nun bin ich am Freitag vom CP runter geflogen und war gezwungen das WIN CE neu aufzuspielen. Alles lief dannach wie es sollte. Heute hab ich mich neu eingwählt und nix ging mehr. Nachdem ich dann im Systemmanager die Variablendeklaration neu geschrieben hab, konnt ich dort schon mal die Klemmen beobachten und die Onlinewerte mit verfolgen. Im PLC geht dies aber nicht mehr. Es steht überall FALSE und bei den Analogwerten "0". Kein lesen und schreiben ist möglich.....

Was kann das sein???
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hej

ja die Konfig ist aktiviert und das Programm ist natürlich auch gestartet. Inzwischen habe ich es hinbekommen, dass ich zumindest die Analogwerte angezeigt bekomme. Aber sie werden nicht, wie im Programm vorhergesehn umgerechnet.

Ich hab die schlimme Vermutung das ich den BK gekillt hab. Hatte vorhin testweise einen BC, den ich mir ausgeliehen hatte, verbaut. Kleines Programm aufgespielt und er lief.
 
Vieleicht mal den BK auf Werkseinstellung zurücksetzten mittels nur Endklemme daran und alle Dips auf ON stellen, dann Spannung einschalten. Dann wieder neu Konfigurieren und auf ein neues versuchen.
 
So alles funzt wieder. Habe den BK und den CP einmal auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und die laufen als wäre nix gewesen
 