Hallo Leute,
ich habe ein Programm und möchte jetzt meinen Rechner (extern) mit der Beckhoff SPS, Buskoppler BK9100, und den Klemmen verbinden. Finde aber nichts dazu wie ich den ansprechen muss bzw. was ich softwaremäßig verändern muss, damit ich an den Klemmen etwas sehe und richtig Kontakt zur Anlage aufbauen kann???
 
TwinCat PLC von Beckhoff.
Verbunden über Ethernet.
Habe die folgenden Klemmen: KL1164 und KL4438.
Und würde gern einmal 9V über die KL4438 ausgeben, aber wie?
Und des weiteren hab ich keine Ahnung über die Adressierung der Klemmen-Ein- und -Ausgänge, also wie ich den entsprechenden Ausgang erreiche.
 
Ich hab keine Ahnung warum dir die Spezialisten nicht helfen, aber du solltest mal den System Manager von Beckhoff benutzen um den BK9100 mit dem PC zu verbinden.
Voraussetzung ist, dass du TwinCat noch nicht länger als 28 (oder so) Tage installiert hast, dann kannst du TwinCat starten und den PC als SPS nutzen.
Im System Manager kannst du auch die Ein/Ausgänge mit deinem Programm verknüpfen.
In Youtube gibt es ein paar Beiträge, die sollten auch weiterhelfen.

Georg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Nimm irgend ein Programm und setzte deine Ein und Ausgangsvariablen mit dem Anhängsel AT%.....
Dann das Programm übersetzen und Speichern.

Dann im Systemmanager ein neues Projet anlegen.
Eine neues Gerät-Ethernet-Virtuelle Ethernetschnittstelle anlegen.
In den Konfigmodus gehen
Alle Geräte suchen lassen
Deine BK auswählen
Das Programm einbinden
Die IOs zuweisen
Zuordnung erzeuegn, Prüfen und aktivieren
Speichern nicht vergessen !
Im PLC das Programm starten.
Ich hab fertig.

Wenn das Programm auf dem PC laufen soll, muß du naturlich die Runtim vorher starten (Unten rechts bei der Uhr)

MfG CAS

Den Bus
 
Zurück