Hallo

Ist es möglich einen PT1000 Fühler an eine KL3228 anzuschließen OHNE eine KL9187 zu verwenden? (CX9010)

Problem ist, dass immer alle 8 Error-LEDs rot leuchten (=> Drahtbruch).
Heißt das, dass verkabelungstechnisch was nicht stimmt? Oder kann auch vom Twin-Cat Programm (Konfiguration) etwas nicht passen?

Sollte ersteres der Fall sein, wäre ich froh, wenn jemand eine kleine Skizze/Foto hätte, wie es zusammengeklemmt gehört (in der Beckhoff-Doku finde ich immer nur Erklärungen in Zusammenhang mit der KL9187).

Bzw. was gehört im System-Manager (oder sonst wo) speziell eingestellt?

lg und schon mal danke
pezi

ps: wenn ich mir die Klemmen im Systemmanager ansehe, bekomme ich auf allen Kanälen (auch dort wo noch nichts angeschlossen ist) die gleichen Werte (Status=66, datain=1500)
 
Zur Kontrolle der Verdrahtung kannst du im ausgeschalteten Zustand den Widerstand zwischen den Anschlüssen der KL3228 und dem Minus-Potenzial der Powerkontakte also z.B. der blauen Minus Klemme am CX9010 messen. Bei PT1000 sollte der Widerstand bei Zimmertemperatur etwas über 1kOhm betragen.
Man kann das Massepotenzial auch ohne die KL9187 sternförmig anschließen, also z. den blauen Minus-Pol des CX9010 an einer Klemmenreihe, wenn die KL3228 direkt am CX9010 gesteckt ist. Das bringt allerdings durch den Spannungsabfall in dem Stück gemeinsamer Leitung in allen Strompfaden der Sensoren eine Verfälschung der Messwerte.

Gruß
witkatz
 
vielen dank schon mal... werden wir gleich ausprobieren

ist es eigentlich normal, dass immer alle Error-LEDs rot leuchten auch wenn noch kein PT1000 daran angeschlossen ist (weil zB einer der Anschlüsse vorübergehend nur Reserve ist)? Oder ist dies auch eins meiner grundlegenden Probleme?!?!

lg
pezi
 
Wenn kein Sensor angeschlossen ist, dann meldet der Kanal Drahtbruch. Die nicht benötigten Kanäle können auch mit R32.11 deaktiviert werden, dann ist die Fehler-LED aus.
Eine Brücke mit 1kOhm Widerstand löscht die Fehler-LED auch. ;)

Gruß
witkatz
 