Wep Visu zu langsam.

thomas223

Level-1
Beiträge
38
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ich habe mir nun mühselig mit CoDeSys 2.3 eine Visualisierung zusammen geschraubt.
4 Seiten sollen nun auf einer WAGO 750-481 platz finden und sollten über WepVisu angezeigt werden doch nun, ist es so das die Startseite nach demladen zwar noch angezeigt wird doch meißt kann man kaum noch einen Button drücken so Langsam ist das!

Ich habe ca. 5 Arrey Tabellen auf den unterseiten liegt es daran???
Ist die Aktualisierungsrate zu hoch oder zu niedrig?
Kann mir jemand einen rat geben?

Thomas
 
Hallo,

an den Arrays liegt das sicherlich nicht.

Eventuell die Rechenleistung des Betriebssystem erhöhen oder schnellere CPU kaufen.

MfG CAS
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi

Ich würde mal versuchen die Zykluszeit in der Taskkonfiguration zu verändern bzw. mal die Zykluszeit auslesen.
Wenn die Zykluszeit zu gering ist bleibt keine Zeit mehr für die Visu übrig.
 
Ich kann mich dem Post vor mir nur anschließen.
Sollte es sich dabei um einen ällteren Controller handel, sollte auch ein Firmwareupdate gemacht werden.
Die Zykluszeit sollte mindestens auf t#50ms eingestellt werden, da läuft die VISU auch flüssig.
 
Hallo,

es gilt - wie oben schon erwähnt - in der Tat zwei Dinge zu beachten:

1.) Es sollte eine Taskkonfiguration angelegt werden. Die Task ist zyklisch anzulegen. Mit einem Startwert von T#20ms für das Aufrufintervall hat man schon einmal nichts falsch gemacht. Optimiert werden kann das Intervall, indem man über den PLC-Browser aus der CoDeSys die durchschnittlich benötigte Zykluszeit ausliest. Dazu ist der Befehlt "TSK" einzugeben. Die Antwort/Ausgabe beinhaltet Min-, Max- und Durchschnittswert der Abarbeitungszeit. Multipliziert man den Durschnittswert mit 2,25 erhält man einen optimierten Wert für das Aufrufintervall der Task. Diesen sollte man aber erst dann eintragen, wenn die Programmerstellung vollständig abgeschlossen ist!

2.) Zudem sollte die von uns angebotene CoDeSys in der Version V2.3.9.28 genutzt werden, da mit dieser Version ein optimiertes JAVA-Applet verfügbar ist.

Weiterhin: Viel Erfolg!

Bei weiteren Fragen kannst Du uns auch gerne unter den unten genannten Adressdaten direkt kontaktieren.
 
Zurück