Steuerungsprofil in Wago ändern?

Heyde

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin Jungs,

ich hab eine Wago 750-842 und folgendes Problem:
ich habe mein Programm geschrieben und möchte es nun in die Wago schießen.
Dabei bekomme ich folgende Fehlermeldung:
" Das gewählte Steuerungsprofil entspricht nicht dem des Zielsystems!
Die Verbindung wird abgebrochen."
Wie kann ich das Steuerungsprofil ändern? Oder was kann ich machen?
Kann es daran liegen, das die Steuerung vorher mit dem Wago-Tool bearbeitet wurde und ich CoDeSys verwende?

MFG
Heyde
 
Hallo,

links unten im Codesys den Reiter Ressourcen wählen, in der Auswahlliste oben dann den letzten Punkt "Zielsystemeinstellungen" und hier dann bei der Konfiguration den richtigen Controller auswählen.

Gruß SPS-Fuzzi
 
Hallo Herr/Frau Heyde,

sofern Sie mit CoDeSys V2.3 arbeiten möchten, muss auf dem 750-842 mindestens die Firmware 15 installiert sein (aktuell ist die Firmware 18). Sollten Sie eine ältere Firmware nutzen, kann der Controller nur mit WAGO-IO-PRO32 programmiert werden - ist aber sicherlich nicht die beste Wahl, da nicht alle Bausteine und Bibliotheken hierin unterstützt werden.

Sollten Sie eine neue Firmware benötigen, können Sie sich vertrauensvoll unter den unten genannten Kontaktdaten an uns wenden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich bedanke mich bei der Firma WAGO, hat super funktionier mit dem Firmware Update.
einziges Problem was ich habe, ich kann keine ordenliche IP mit dem BOOTP-Server vergeben. habe wie im tutorial beschrieben den Eintrag in der bootptab.txt geändert : KeinProxy:ht=1:ha=0030DE006BC4:ip=192.168.0.10:sm=255.255.255.0: und veruscht die IP zu vergeben, aber ich bekomme keine ordentliche ip rein...
kann mir wer helfen?
 
Hallo,

vielleicht mal mit de Programm "Wago Ethernet Settings" probieren, kann kostenlos runtergeladen werden.

Gruß SPS-Fuzzi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

mit WAGO Ethernet Settings kann man beim 750-842 leider nicht die IP-Adresse einstellen, sondern nur einsehen. Daher ist der Weg über den BootP-Server schon richtig. Wenn die Firewall die Kommunikation in Empfangsrichtung nicht verhindert, sollte nach dem Einschalten des 750-842 der BootP-Request vom BootP-Server angezeigt werden. Hier sieht man auch die MAC-Adresse, die dann mit dem Eintrag in der Konfigurationsdatei übereinstimmen muss. Wird trotz richtiger Konfiguration der Request dreimal angezeigt, spricht das dafür, dass die Firewall in Senderichtung die Antwort des BootP-Servers an den 750-842 verhindert.

Bei weiteren Fragen kannst Du uns auch gerne unter den unten genannten Adressdaten direkt kontaktieren.
 
Zurück
Oben