OPC-UA und CX9010 --> Zugriff per Softwareclient

henne1978

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

auf einem CX9010 läuft der OPC-UA_Server CE. Im SPS-Programm wurden entsprechende (globale) Variablen wie im Infosys beschrieben per Kommentar
Test:BOOL; (*~OPC:1:Test_OPC) *) markiert.
Mit einem geschriebenen Softwareclient (Evaluations SDK von Prosys) kann ich mich unter der Adresse opc.tcp://CX_0DD42F:4840 mit dem OPC-Server verbinden.
Wenn ich mir allerdings den Adressspace des Servers angucke finde ich die Variablen nicht.
Ist bestimmt eine Anfängerfrage, trotzdem wäre ich für Hilfe dankbar.

Viele Grüße
 
Hallo Henne!

Hast du im PLC-Control auch angegeben, dass die Symbol-Beschreibung mit hochgeladen werden sollen?
Project/Optionen/TwinCAT/Download Symbol Description

Hast duch auch ein Bootprojekt erzeugt und neu gestartet?
Ansonsten wird die Symbol-Beschreibung nicht neu eingelesen.

Gruß, Neals
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja, die Option ist aktiviert, das Bootprojekt ist auch aktualisiert worden.
Ich hab zum Test in der Serverconfig.xml auf dem CX den Parameter Autoconfig auf 7 (=alle Variablen sind verfügbar) gesetzt, leider ohne Erfolg.
 