Mahlzeit!

ich habe auf meiner Beckhoffsteuerung ein Problem:
Ich habe eine Temperaturkarte EL3314 gesteckt - diese zeigt mir aber eine (im voll aufgeheitztem Zustand) 80°C höher Temperatur an
als sie in Wirklichkeit ist. D.h. im Sys Manager im Online Zustand wird 290°C (besser gesagt 2900) anzeigt - tatsächlich sind aber nur
210°C auf der Komponente. Ich verwende Thermoelement vom Typ J. Bei "Flags" habe ich bei "Anzeige Skalierung" KEINE eingestellt...

Die 210°C habe ich mit einem externen Regler (PMA ECO24 - eingestellt auf Typ J) gemessen da ich schon geglaubt habe das die Kabelverbindung
was hat...

Was mich eben sehr verwundert - ich sehe eben am Online Zustand des Analogeingangs schon meinen falschen Wert - d.h. da ist noch nichts
skaliert oder dergleichen....

Danke vorab für eure Hilfe!
 
Ich gehe mal stark davon aus das du den Sensor noch kalibrieren musst. Wie das geht, steht in den Hilfedatei EL33xx.chm. (User Scaling)
 