Hallo,
ich habe folgendes Problem: Für die Temperaturmessung an einer Anlage werden zwei Beckhoff-Interface-Klemmen KL3314 genutzt. Diese zeigen bis zum Zuschalten von drei angeschlossenen FUs den korrekten Wert an. Sobald diese jedoch zugeschalten sind zeigen die Fühler einer Klemme einen um bis zu 10K niedrigeren Wert an. Die Werte der zweiten Klemme sind korrekt. Laut Messungen muss der Offset über die Versorgungsspannung der Interface-Klemmen entstehen. Deshalb plane ich das ganze über einen Netzfilter zu beseitigen. Hat jemand Erfahrung mit so einem Problem gemacht und kann mir Tipps für den richtigen Filter geben?
mfg
MrLeeh
ich habe folgendes Problem: Für die Temperaturmessung an einer Anlage werden zwei Beckhoff-Interface-Klemmen KL3314 genutzt. Diese zeigen bis zum Zuschalten von drei angeschlossenen FUs den korrekten Wert an. Sobald diese jedoch zugeschalten sind zeigen die Fühler einer Klemme einen um bis zu 10K niedrigeren Wert an. Die Werte der zweiten Klemme sind korrekt. Laut Messungen muss der Offset über die Versorgungsspannung der Interface-Klemmen entstehen. Deshalb plane ich das ganze über einen Netzfilter zu beseitigen. Hat jemand Erfahrung mit so einem Problem gemacht und kann mir Tipps für den richtigen Filter geben?
mfg
MrLeeh