Ich arbeite seit kurzem mit Codesys und einer digitalen Eingangsklemme sowie Ausgangsklemme.
Habe nie einen Kurs besucht und hoffe ihr könnt mir helfen ;)

Ich möchte in FUP folgendes erstellen:
Bei Betätigung des Tasters soll das Relai geschaltet werden und bei der nächsten Betätigung soll das Relai wieder ausschalten.
Ich habe schon was von XOR und Stromstoss-schalter gelesen, werde aber nicht wirklich schlau daraus.

Und mit 2 Schalter habe ich auch schon verstanden wie es funktioniert: SR (Set/Reset), aber mit nur einem Schalter ???
 
Ich halte den Link von Rostiger Nagel für die bessere Variante, denn die Variante von CAS könnte bei gehaltenem Taster zum "flattern" des Relais führen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
habs gerade getestet, geht !!! nicht :-(

Aber so gehts (getestet) !

MfG CAS
 

Anhänge

  • relais.bmp
    262,9 KB · Aufrufe: 34
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke erstmal an alle!
Nach dem Link von rostiger Nagel habe ich dann so gemacht:

zwei_taster.jpg

Und wenn man nun eine Kellerschaltung machen will, nimmt man einfach einen zweiten DI.
 

Anhänge

  • zwei_taster.jpg
    zwei_taster.jpg
    16,9 KB · Aufrufe: 21
Nein du würdest am Trigger Eingang ein Oder-Glied setzen und dieses mit beiden Eingängen beschalten.
Code:
O #Eingang_1O #Eingang_2FP #FlankenmerkerX #Ausgang= #Ausgang
Dopplzuweisungen von Ausgängen sollte man vermeiden.
 