Hallo zusammen,

vielleicht kann mir hier jemand von euch weiterhelfen.
Habe folgendes Problem:

Der neue CX5010 zickt irgendwie rum, kann im System Manager alle Geräte und Boxen scannen. Erkennt auch alles einwandfrei. Habe meine SPS-Projekt zuordnung gemacht, Konfiguration aktiviert,
Programm in Controller geladen, gestartet. Jetzt kann ich im Programm meine Ausgänge schalten, funzt auch. Alles wunderbar, bis hier.
Ich bekomme aber kein Signal meiner DI´s im Programm. Auch im SysManager werden diese im Online-Mode nicht gesetzt (der Onlinestatus meiner DO`s werden angezeigt) . 24V DC liegen sauber an, LED an der KL1104 leuchtet. Kann also kein Problem der Powerkontakte sein, die DO´s kann ich ja schalten.

Hardware-> Beckhoff CX5010-1111 mit 10x 4-fach DI und 4x 4-fach DO
Software-> SysManager Ver.2.11 (Build 2211), PLC Ver.2.11 (Build 2216) neuester Stand von Beckhoff-Homepage

Hatte jemand von euch mal ein ähnliches Problem oder vllt. einen Lösungsansatz?
Vielen Dank schonmal im voraus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was ist im Freerun? Schalte mal im Systemmanager auf Freerun um und schaue ob du das Signal dort im entsprechenden Kanal sehen kannst. Prüfe auch die Zustandsvariablen...
 
Hallo zusammen,

also die Zykluszeit steht auf 100ms. Dies dürfte meiner Meinung nach also nicht das Problem sein. Im Freerun ist es das selbe Phänomen. Singnale werden nur bei den DO´s angezeigt, nicht bei den DI´s.
 
Okey, schliesse doch mal nur die DI Klemmen an... Du schreibst von 14 Klemmen, könnte es sein, dass deine Versorgungsspannung zu klein wird? (So kannst du ein Defekt der Klemmen ausschliessen)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe mal Versuchsweise den CX5010 gegen einen CX9000 getauscht. Da bekomm ich den Onlinestatus der DI´s angezeigt, Zuordnungen und Programm funzt wie es soll. Also alle Klemmen i.O.
Auch mit nur einer DI-Karte am CX5010 funktioniert es nicht.
 
Hast du auch ein TwinCAT 2.11 R2, Build 2xxx?
Hast du beim EtherCAT Device den richtigen Adapter ausgewählt? (PCI, ohne IP Adresse)
Hast du den EK1200 als PowerSupply ausgewählt?​

Achso... K-Bus. :confused:
 
Zuletzt bearbeitet:
So des Rätselslösung war die Zykluszeit von 100ms auf 50ms zu ändern. Beim CX9000 lief es auch mit 100ms ohne Probleme.:confused:
Danke nochmals für eure Tipps.
 