Hi

ich versuche verzweifelt bei Beckhoff (V2) eine Verknüpfung wie im Bild (Siemens) zu erstellen.
Ich meine damit nicht die Logik, sondern die Möglichkeit nach dem ersten UND-Gatter auf zwei weitere UND-Gatter zu Verzweigen - Ich kann zwar nach dem ersten Gatter einen weiteren "Ausgang" erstellen, an diesen aber keine Gatter mehr anhängen...
SiemensNetzwerk.png
SiemensNetzwerk.png

Viele Grüße
Mike
 
Ich kenn zwar TwinCat nicht, da es aber auch CoDeSys ist folgender Tipp.
Verwende CFC und nicht FUP, in dieser Sprache müsste die Verschaltung so zu realisieren sein.
 
So etwas geht wohl nur über Zwischenergebnisse (auf eine Variabel) + neues Netzwerk.
Denn sonst brichst du im FUP-Netzwerk die Abarbeitungsreihenfolge auf, was zu zwei getrennten Ergebnissen am Netzwerkende führt. Im FUP darf laut Norm möglicherweise nur ein Ergebnis pro Netzwerk existieren.
 
Zuletzt bearbeitet:
Vielen Dank für die Antworten - es scheint wirklich, wie trinitaucher schreibt: es geht so einfach nicht :)
Hab´s jetzt über Zwischenergebnis gelöst.

Viele Grüße
Mike
 