Uhrzeit weg

altelulex

Level-1
Beiträge
21
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

ich programmiere schon länger an einem IPC von Wago Typ 758-870-000-112 G2_CAN-M rum. Eigentlich geht alles soweit, mit einer Ausnahme (bisher): Wenn das Gerät länger als ca. 2 Tage vom Strom genommen wird "vergisst" es die eingestellten Daten wie Uhrzeit und Datum.

Die eingebaute Batterie ist soweit in Ordnung (laut "SysRtcCheckBattery" jedenfalls).
Ist das ein normales Verhalten oder liegt da ein Fehler vor und das Gerät müsste diese Daten länger mitlaufen lassen?

mfg altelulex
 
Zuletzt bearbeitet:
So, das Problem war scheinbar die Batterie. Eine Nachfrage bei Wago hat ergeben, dass die Uhrzeit, wie auch retain und persistente Variablen für ca. 3 Monate erhalten bleiben sollten. Eben hab ich die Batterie rausgenommen und gemessen und es waren tatsächlich gerade mal 0,5 V statt der 3 V vorhanden. Warum das allerdings der Batteriecheck nicht erkannt hat ist mir auch unbekannt und ich werde es auch nicht herausfinden, da ich seit letzer Woche ein anderes Modell benutze.

mfg altelulex
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mal wieder n Update zum Thema:

Die Batterie befindet sich nicht im Gerät!
Mit folgenden Zeilen, mit Verwendung der Bibliothek "SysLibRtc", will ich die Batteriespannung prüfen:

Code:
var
batterie:BOOL;
end_var

batterie := SysRtcCheckBattery(TRUE);
SysRtcCheckBattery(FALSE);

Witziges Ergebnis: batterie = true ... laut Dokumentation der Bibliothek ist die (in dem Fall nicht eingebaute) Batterie in Ordnung.

Mache ich einen Fehler bei der Anwendung der Funktion oder ist das schlichtweg ein Fehler, der seitens Wago behoben werden müsste?

mfg altelulex
 
Zurück