Backup CP6202

bluebird277

Level-1
Beiträge
100
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

stehen kurz vor der Auslieferung einer Anlage mit einem CP 6202 Panel PC.
Würde gerne eine Image ziehen als Backup. Benötige es aber auch weil wir exakt 3 gleiche Maschinen Ausliefern werden.
(Image Aufspielen und fertig :) naja wohl net ganz:))

Mein Administrator hat mich darauf hingewiesen das dies evtl. Probleme machen kann wegen der Windows SID. Wenn die Maschinen zusammen im Leitrechner Netz hängen.

Nun Meine Fragen:

1. Hat von euch jemand schonmal Probleme mit der SID gehabt?
2. Welche Software verwendet Ihr für das Festplatten Image?

Vielen Dank

MFG blue
 
Moin moin,

also mit den Lizenzen sollte er normalerweise keine Probleme bekommen, so weit ich das noch weiss wird der PLC-Level via Hardware freigeschaltet (ist bei den CP nicht anders als bei den CX-en). Beckhoff bietet zum duplizieren ein Tool an, (BST Backup Service Tool) welches intern aber in der Vollversion auch mit Acronis arbeitet. in der kleinen Version ist nur ein Datei-Sichern möglich (Boot Projekt, Settings usw ...)

Die Windows-Lizenz ist ehh oem, denke ich, da solltest du beim Duplizieren auch keine Probleme bekommen, eventuell die SID, aber das laesst sich mit Sysprep lösen ... (Falls im Gleichen Netzwerk, ansonnsten ja egal :) )

Gruss,
michael
 
Zurück
Oben