Hallo Zusammen.

Ich habe einen Beckhoff EK1100 Buskoppler und kann mit dem Systemmanager nicht darauf zureifen.
Wenn ich im Systemmanager auf Geräte suchen klicke, sagt er mir : Es können keine neuen E/A Geräte gefunden werden. Was mache ich falsch? Muss ich die Netzwerkkarte noch irgendwie konfigurieren IP Adresse etc.?

Betriebssystem Windows 7 32bit
Twincat Version 2.11
 
Hallo,

hast du das TwinCAT Ethernet Protocol und den TwinCAT RT-Ethernet Dienst auf deiner Netzwerkkarte aktiviert?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du meinst wahrscheinlich im Reiter Optionen > Liste Echtzeit Ethernet Kompatible Geräte oder?

Da hab ich mal nachgesehen und da stehen alle meine Netzwerkadapter unter "Incompatible Devices". Liegt da schon der Fehler? brauche ich zwingend eine echtzeitfähige Netzwerkkarte?
 
Du musst deine Netzwerkkarte dort für Ethercat installiern, sodass Sie unter Compatible Devices steht.
 
Nein, du musst unter Windows die Adaptereinstellungen der Netzwerkkarte einstellen:
Netzwerk- und Freigabecenter -> Adapereinstellunge di genutzte Netzwerkarte auswahlen und unter Eigenschaften
- das Protokoll: "TwinCAT Ethernet Protocol" installieren
- und den Dienst "TwinCAT RT-Ethernet" installieren
 