Hi,

Ich hab eine 841 und 881. Und bei beiden blinkt die MS LED, welche ja anzeigt, daß der Controller noch nicht Konfiguriert ist.
Die IP ist fest eingestellt und BootP und DHCP sind aus. Programmieren tu ich über RS232 (ich weiss, ist langsam und Ethernet ist besser :p )
Wenn ich die Wago an ein Netzwerk klemme bzw. via Ethernet mit dem Laptop verbinde, dann geht die LED auf Dauergrün und alles ist gut.
Was muss ich einstellen, daß die Wago auch ohne Netzwerk sauber hochfährt und läuft?
 
Hi, Scheint wohl nicht daran zu liegen, daß die Steuerung nicht läuft. Dann mal ran ans fröhliche Fehlersuchen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Bei mir war es gerade heute so, dass ich einen Kabelbruch an der Versorgung für die Leistungskontate der Controller hatte.
(Klemme "+" und "-" ).
Wenn diese keinen Kontakt haben, kann man so viel konfigurieren wie man will, es wird immer "MS" blinken.

Kannst ja schauen, ob es damit zu tun hat ;)

Grüße,

Florian
 
Hi,

MS sollte mal anzeigen, daß der controller nicht richtig Konfiguriert ist (laut Wago), aber es zeigt nur an, ob der Netzwerkstack hochgefahren ist. Wenn kein Netzwerkkabel dran steckt fährt der halt nich hoch.
Mein Problem war, daß ich die RS232 Klemmen mit 48Byte in die Steuerung eingebunden habe, aber die Klemmen nicht auf 48 Byte gesetzt habe, somit war das Prozessabbild nicht richtig. Naja, wieder was gelernt.
 