Hallo zusammen,

Habe bei der web basierenden Visualisierung von Twincat das Problem, dass wenn ich dem Browser mit der Visu Seite öffne, zwar die Seite angezeigt bekomme aber ich nichts bedienen kann. Sobald ich auf einen Button klicke sieht man optisch, dass er betätigt wird aber in meinem Programm tut sich leider garnichts.
Hab die Anleitung dazu Schritt für Schritt befolgt.
Bei Google lässt sich leider auch nichts finden.

Twincat Version 2.11

Habs mit Win7 Ultimate 32bit und mit Win XP Professional 32bit probiert aber immer der selbe Fehler.

Hat jemand ne Ahnung was ich falsch machen könnte??
 
Hoi aazon

Hast du mindestens einer Eingabevariablen abgefüllt? z.B. "Variable toggeln" und/oder "Variable tasten"
Und unter Reiter "Variablen" kein Eintrag bei "Eingabe deaktivieren" ?

Gruss Brro87
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab 2 Variablen in meinem Testprogramm die sich "toggeln" lassen. Die Visualisierung an sich (im Twincat) Funktioniert auch bestens... nur die WEBVISU streikt.


Was meinst du mit ""kein Eintrag bei "Eingabe deaktivieren" ? "" wo finde ich das?
 
Im "Element konfigurieren"-Fenster solltest du das finden. Das ist der gleiche Ort an dem du auch schon die Toggle-Variablen definiert hast! Aber da die Visu direkt im TwinCat geht, liegt es wahrscheinlich nicht an der "Eingabe deaktivieren"-Eintrag.

Button_Eingabe.pngButton_Variablen.png

Ich gehe jetzt jedoch eher davon aus, das das Problem in der Web-Visu zu finden ist. Meine Meinung dazu, die Web-Visu ist absolut sch***, es hat zu viele Fehler drin und vieles wird nicht unterstützt! Doch das bringt dir jetzt ja nicht viel. ;) Also darum weiter zu deinem Problem,....

Wie hast du die Toogle-Variablen im Button definiert? (Platzhalter, Array, globale Varible,....)

-> Den Platzhalter, oder Array werden nicht, oder nur zu Teil von der WebVisu unterstützt! (siehe http://infosys.beckhoff.com/index.p...html/tcplchmiwebvisu_hmi_support.htm&id=19945 )
 
Hab da was ganz einfaches zusammengestrickt im MAIN(PRG). An sich keine komplexen Sachen die nicht unterstützt werden
Hier noch nen Bild vom Programm und der Visu.


Unbenannt.jpg WEB.jpg
 

Anhänge

  • TC1.jpg
    TC1.jpg
    80 KB · Aufrufe: 45
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok, ja das sieht nicht wirklich komplex aus! Aber nur schon die Tatsache, das auch dies nicht ohne grosse Probleme geht!? :neutral:
Hast du schon einmal mit einem anderen Browser probiert?
Oder die Java-Version auf den neusten Stand gebracht?

Intressant wer auch noch die WebVisu Version und deine aktuelle TwinCat Version (System und PLC),....
 
Twincat version 2.11.1550
Twincat system service version v2.11.0 Build 616
HMIWEB version : 1.0.9.17
Java version 7 update 2

Habs mit Interet Explorer 8 und mit Firefox probiert aber immer der selbe Fehler.
 
was mir auffällt:

Willst du due Variable jetzt tasten oder toggeln ?

Funktioniert die VISU ohne WEB ?

Lade das Progamm einfach mal hier hoch.

MfG CAS
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe das selbe Problem - bei mir liegt es scheinbar an der IIS Konfiguration, einmal hab ich es (wahrscheinlich mit viel Glück) hinbekommen - jetzt will ich aber die SPS auf einen anderen Rechner portieren, alles geht, außer diese verdammte Webvisu. Dort scheint wohl noch der Wurm drin zu sein..

PS:
Neuer Rechner ist Win 7, hab alles nach Vorgaben installiert und konfiguriert

Gruß
Simon
 
Morge mitenand

@Cas:
- Er togglet die Variablen, oder zumindest hat er dies so geschrieben. Nehme jetzt mal an I1 und I2.. sieh sein Bild in Post #5.
- Und gemäss ihm funtkioniert die Visu, einfach eben die WebVisu nicht. -> Post #3

@Azzon:
- Auf was für einem Target (Notebook, CX mit Ce, CX mit XP, etc. ) lässt du dieses Programm laufen? Kann das sein, das dies dein Notebook ist?
-> Weil dies habe ich nie wirklich getestet, bin mir daher nicht wirklich sicher ob dies geht! Es müsste gemäss Beckhoff, aber das will ja nichts heissen! ;)
- Lade dein Projekt doch mal wirklich hier hoch.. so könne cas, ich und andere mal schauen ob es bei uns auch streikt! Evtl. Kriegen wir das Problem ja so dan raus.... :D

@simon9220
- Wenn ich die Systemvoraussetzungen für die WebVisu genau durchlese.... lese ich nichts von Win7 und/oder IIS!? :icon_neutral:
-> siehe hier... http://infosys.beckhoff.com/index.p...html/tcplchmiwebvisu_hmi_support.htm&id=19945
-> evtl. mal direkt bei Beckhoff nachfragen, ob sie dies schonmal erfolgreich getestet haben, es irgendwelche Anleitung etc,. gibt? (Aber bitte nicht zu viel von Beckhoff erwarten! :cool:)

Gruss
Brro87
 
Gemäss Beckhoff müsste dies auch eigentlich gehen/unterstützt sein! Siehe hier http://infosys.beckhoff.com/index.p...html/tcplchmiwebvisu_hmi_support.htm&id=19945
Da Beckhoff aber beim aktualisieren und korrekt ausfühlen solcher Beschreibungen grundsätzlich schlecht abschneidet, kann dies natürlich schon stimmen. Ein Abhängigkeit zwischen Java-Version, WebVisu-Version und damit verbunden verschiedene Varianten des Unterstützen nicht ausgeschlossen! :-(

Doch wenn ich jetzt meine Projekte (mit WebVisu) anschaue, dann merke ich auch das ich/wir nie Button genommen haben, sonder alles mit Rechteck gelöst haben. Sieht nicht so schön aus, doch es funktionert! :D
 
Vielen Dank erstmal für eure Antworten.

Habe das Programm momentan in einer Virtuellen Maschine mit Windows XP 32 bit Professional am Laufen. Habe das Ganze aber auch schon unter Win 7 32bit Ultimate(kein Notebook) und Unter Windows XP 32bit Home getestet. Immer das selbe Problem. Habe den IIS natürlich wie in der Anleitung von Beckhoff beschrieben Konfiguriert und nachinstalliert wenn er nicht vorhanden war.

Hier das Programm

http://depositfiles.com/files/alssqs3cs
 
Zurück
Oben