Hallo zusammen ich möchte den Koppler BX8000, als Stand Alone SPS benutzten und versuche über die RS 323 Schnittstelle COM 1 den Koppler zu erreichen....

Wenn ich aber im System Manager auf Zielsystem wählen gehen wir nur die Ethernetschnittstelle durch sucht und er wird auf der Serielle Schnittstelle garnicht angezeigt, muß ich irgendwo noch was einstellen??!?!!?!?!?


Danke


Sauer1
:razz:
 
Uh BX8000. Lang lang ists her........

Du musst die Routingeinstellungen manuell vornehmen.

Re-Click auf das TwinCAT Symbol in der Taskleiste -> Eigenschaften -> AMS Router -> Hinzufügen
Name: [Name]
AMS Net Id: [xxx.xxx.xxx.xxx.1.1] (z.B. 1.1.1.1.1.1)
Adresse: COM[Portnummer]:[Baudrate],[Parität],[Datenbits],[Stopbit] (COM1:38400,e,8,1)
Transport: COM-PORT
Langsame Verbindung (empfiehlt sich den Haken zu setzen, bei mir lief es damit besser)

Danach sollte diese Route verfügbar sein und einen Zugriff auf die BX8000 erlauben.

EDIT: Darauf achten, dass dein COM Port am PC nicht schon durch andere Software blockiert wird!
Hatte damals mal das Problem das der Sync-Treiber von einem alten Palm die serielle Schnittstelle fest im Griff hatte und TC deshalb nicht drauf zugreifen konnte.......
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Super danke für die Schnelle Antwort, die Schnittstelle finde ich jetzt schon bei Zielsystem wäheln, habe alles so eingestellt wie du geschrieben hast....bekomme aber leider keine Verbindung habe immer noch Timeout Meldung, muß ich den BX noch einstellen..??
 
Eigentlich muss an dem BX8000 nichts weiter eingestellt werden.
Die Standard AMS Net ID ist die 1.1.1.1.1.1 und die Verbindungseigenschaften die ich angegeben habe sind auch die Werkseinstellungen.
Evtl. nochmal im Menü des BX nachsehen ob die Werte stimmen. Ein normales nicht gekreuztes Kabel verwenden und prüfen ob der COM-Port am PC in Ordnung ist.
Bei dem BX den ersten COM-Port verwenden.
Ansonsten fällt mir auch erstmal nichts weiter ein.
 
Hi nochmal, also haben den BX nochmal auf Werkseinstellung zurückgesetzt und alle einstellung geprüft, auch die COM 1 wird im Moment nicht verwendet, ich kann ja mit anderen Programmen auf sie zugreifen....


1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Weise mal deinem PC (lokaler Computer) auch eine AMS Net ID zu. (z.B. [IP].1.1 statt 0.0.0.0.0.0 ) zu.
Und schreibe das Com in der Adresse groß (COM). (k.a. ob die Groß-/Kleinschreibung da egal ist)

Ich denke aber das es daran liegt das dein Rechner keine gültige Net ID hat. Damit kann der Messagerouter evtl. keine Verbindung aufbauen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Dein Kabel sollte nur eine Verbindung auf Pin 2,3 und 5 zum PC haben. Siehe auch Sicherheitsinfo zum COM Port in der Doku zum Programmierkabel für COM1, da die PC seitigen Steuersignale mit denen von COM2 kollidieren, wenn du ein 1:1 Kabel mit allen Adern nutzt.
 
Vielen Dank an Euch alle, es funktioniert, es hat wirklich an der Groß/kleinschreibung von Com gelegen......Danke nochmal:D:D:D:D
 