Hallo Zusammen,

ich habe mir zum Einarbeiten in das Beckhoff System ein Demokit mit BC 9100 bestellt, doch leider
stehe ich da irgendwie im dunklen. Ich kann den BC anpinngen und er antwortet auch, aber leider
bekomme ich keine Verbindung aus Twincat hin um die Konfiguration auszulesen.
Bin da totaler Neuling. Bitte um Hilfe. In die Beckhoff Hilfe habe ich auch schon geschaut aber da werde ich nicht schlau draus.

Gruß Otto
 
Hallo Otto
Mein Deutsch ist nicht besonderes gutaber mit kurze Zeile geht es vielleicht.


Ich mache normalerweise wie folgt.
Systemmanager/ EA-Konfigurataion/ EAGeräte, Geräte Anfuegen
Ethernet , VirtuelleEthernet Schnittstelle Wählen


Auf ”Gerät 1(Virtual-Ethernet)” Boxen scannen.
Findet jetzt Dein BC9100 ,ankreutzen
Recht klick af dergefundene BC9XXX und Export Variablen info
Save EXP-file


Dann unter AktionenKonfiguration aktivieren.


PLC Kontrol starten und BCvia AMS wählen
Programier sprache wälen
Unter Projekt /import EXPDatei importiern.


Jetzt hast du deine EA:sin Reiter Ressourcen : globale Variablen in TWINCAT_Import
Program schreiben.
Unter Online Auswahl desZielsystem Dein BC anklicken und Runtime port 800 wählen


Gruss
bjornf
 