Hallo Leute,

ich habe mal ne Frage: kennt sich hier wer mit der Uhrzeitsyncronisation zwischen der L10 und dem VCP25 von Bosch Rexroth aus?
Ich habe folgendes Problem:
Ich muss die Uhrzeit, vom Panel VCP25 zur steuerung senden und diese da in die Uhr laden, da die Uhr in der L10 nicht gepuffert ist aber die im Panel schon.
Laut Bosch ist dieses möglich nur bekomme ich es einfach nicht hin.
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.

MfG Markus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi IBFS,
Hi ihr anderen ^^

ich habe das Problem mithilfe eines freundlichen und kompetenten Mitarbeiters der Firma Bosch Rexroth lösen können.
Hier mal meine Lösung die mir von Bosch so empfohlen wurde:

1. Es muss eine Variable vom Typ Array mit 8 Feldern vom Typ Byte erstellt werden.
2. Es gibt in der Visualisierungssoftware VI-Composer einen Punkt "Ergänzende Funktionen" dort gibt des den Unterpunkt "Datum & Uhrzeit"->"Senden" hier die erstellte Variable eingeben und eine Pollzeit eingeben in welchen Abständen die Werte an die Steuerung übertragen werden sollen.
3. Die Werte sind BCD Codiert und müssen noch in das benötigte Format gewandelt werden.

Hier noch an welcher Stelle was steht:

Adresse + 0 Jahrhundert (00 bis 99)
Adresse + 1 Jahr (00 bis 99)
Adresse + 2 Monat (01 bis 12)
Adresse + 3 Tag (01 bis 31)
Adresse + 4 Stunde (00 bis 23)
Adresse + 5 Minute (00 bis 59)
Adresse + 6 Sekunde (00 bis 59)
Adresse + 7 Wochentag (0 bis 6 oder 1 bis 7)



Es gibt sicher noch andere Möglichkeiten, aber so hab ich es ans laufen bekommen und arbeite jetzt mit den Werten der Echtzeituhr des VCPs in der L10 weiter. Wenn man will kann jetzt noch die Uhr der L10 mit diesen Werten "füttern" werden, aber darauf habe ich verzichtet und arbeite mit den Werten des VCPs weiter.

Es gibt auch noch die Möglichkeit dem VCP eine Uhrzeit aus der Steuerung zu senden, aber da es für meine Zwecke ausreichend ist die Uhrzeit aus dem VCP zur Steuerung zu übertragen, habe ich mich damit noch nicht beschäftigt. Vielleicht werde ich dieses später einmal noch testen.


MfG Markus
 