Hallo zusammen!

Ich bin neu in der Beckhoff-Gemeinde und habe mir eine cx1020 zugelegt. Diese Steuerung wurde zwar als defekt verkauft aber es läuft Windows XP embedded ohne Fehler hoch und auch die Twincat Software läuft ohne Probleme. Bei dem Netzteil CX1100-0002 zeigt das Display nichts mehr richtig an, die LEDs aber wohl. Die Systemspannung wird anscheinend auch richtig in die Steuerung angelegt, es fährt ja alles hoch. Wenn ich allerdings ein Projekt im TC Manager anlege, dann findet es nur die beiden netzwerkports und nicht das Netzteil mit den angereihten Klemmen.

Kann mir da jemand einen Tipp geben, woran das noch liegen kann?

MfG
NBK
 
Kann mir da jemand einen Tipp geben, woran das noch liegen kann?

Ich würde jetzt fast sagen, das irgendetwas Defekt sein könnte... ;)
Du könntest mal ein anderes Netzteil (K-Bus: CX1100-0002; E-Bus: CX1100-0004) besorgen. Ich habe auch noch eine ältere CX1020 mit defektem Display, das Netzteil (und Busmaster ist das Ding ja auch noch) funktioniert aber einwandfrei
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank schon mal für deine Antwort!

Gibt es keine Möglichkeit eine eindeutige Diagnose zu machen? Hat TC keine Diagnosetools um solche Probleme ausfindig zu machen?

Was ich auch merkwürdig finde ist, dass ich die Steuerung selber nicht als Zielsystem im Manager finden kann, obwohl ich direkt mit TC auf dieser Steuerung arbeite.
 