Wago: Programmierport hängt sich auf

nmap

Level-1
Beiträge
21
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

Ich hab hier ein nettes Phänomen. Eine Wago 871 "hängt" sich nach ein paar wochen laufzeit halb auf. Webvisu geht noch, FTP Zugriff auch, und auch das Programm steuert noch. Jedoch komme ich nicht mehr mit der CodeSys drauf, weder über Netzwerk noch RS232. Über Netzwerk kam nur die Meldung, daß das Zielsystem nicht dem des Projektes entspricht, was es aber tut, und mit RS232 ging gar nichts. Erst nach Reset kam ich drauf, und musste die defaulteinstellungen wieder laden + format + extrahieren. Wago konnte mir auch noch nicht helfen, aber vielleicht hat von euch wer so ein Problem schon gelöst?
Ich hab die Zykluszeiten im Minutentakt mal von der Ferne geloggt, aber nix auffälliges(200-300ms für Filesystemzugriff, Prio 20), ausser daß die Verbinung dann auf einmal weg war.
Irgendwie komm ich nicht wirklich weiter. Grossartig Schleifen sind auch nicht drin, daß er dann festhaengen könnte, zumindest ist mir nichts aufgefallen.

thnx
 
Hallo,
ein ähnliches Problem hatte ich schon,
der Hinweis vom Wago Support :
im Webinterface folgende Einstellungen optimieren: Connection Watchdog und Bandwidth Limiting.
Bei mir trat der Fehler seit einer Woche nicht mehr auf....

Gruß,
Rayk
 
Zurück