Wago 750-812 Modbus RS485 Controller

bastian c

Level-2
Beiträge
39
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

ich bin zur Zeit auf der Suche nach dem Mapping der Modbus Adressen eines 750-812 Controllers.
So wie in dem Manual zum 750-841 http://www.wago.com/wagoweb/documentation/750/ger_manu/coupler_controller/m07500841_00000000_0de.pdf
Auf den Seiten 184 und folgende.

Ich benötige nämlich die Angabe wo der Merkerbereich liegt bei der 812er. Im Manual zum 812er ist vom Merkerbereich überhaupt keine rede?

Gruß

Bastian
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würde mal behaupten, das du NICHT (direkt) auf den Merkerbereich zugreifen kannst.

Du musst den Datenaustausch über das Prozessabbild machen, also dem was auf Seite 57 (PDF) bzw. 46 (gedruckt) im Handbuch als SPS PA* beschrieben ist.

P.S. Warum eigentlich dieses Uralt-Teil aus dem letzten Jahrtausend?

Mfg
Manuel
 
ohha, ich hatte nur 841 gelesen.....
ich denke es ist so wie MSB das geschrieben hat. da ist die rede von QW511 und IW256. das könnten die Feldbus daten sein. oder ienfach mal bei wago anrufen...
 
Naja der Grund ist ganz einfach, ich brauche ne RS485 Schnittstelle und auch nur diese. Die Kombination mit 841 und ner Gateway Karte ist schlicht zu teuer.
Eigentlich würde sogar der Buskoppler genügen da wir dort keine Intelligenz verbauen wollen.
Wir haben nur die Vorgabe bekommen über RS485 unsere Ventile ansteuerbar zu machen.
Mein Gedanke war jedoch, die Aus- und Eingänge schön strukturiert im Merkerbereich abzulegen damit es auch egal wird mit welchen Funktionscodes darauf zu gegriffen wird bzw der Bereich bei unterschiedlichen FC's identisch ist.
Somit hätte ich dann die Controller genommen, aber in dem Manual steht überhaupt nichts von dem Merkerbereich...

Ich denke ich werde letztlich den Buskoppler nehmen, werde genau vorgeben welcher FC für welchen Bereich und welche Funktion.

Gruß
 
Naja der Grund ist ganz einfach, ich brauche ne RS485 Schnittstelle und auch nur diese. Die Kombination mit 841 und ner Gateway Karte ist schlicht zu teuer.
Eigentlich würde sogar der Buskoppler genügen da wir dort keine Intelligenz verbauen wollen.
Wir haben nur die Vorgabe bekommen über RS485 unsere Ventile ansteuerbar zu machen.
Mein Gedanke war jedoch, die Aus- und Eingänge schön strukturiert im Merkerbereich abzulegen damit es auch egal wird mit welchen Funktionscodes darauf zu gegriffen wird bzw der Bereich bei unterschiedlichen FC's identisch ist.
Somit hätte ich dann die Controller genommen, aber in dem Manual steht überhaupt nichts von dem Merkerbereich...

Ich denke ich werde letztlich den Buskoppler nehmen, werde genau vorgeben welcher FC für welchen Bereich und welche Funktion.

Gruß

Also in dem Fall würde ich dierekt auf die E/A's schreiben. Stell dir vor der Controler wird geschrottet. dann muss da erst ein prg drauf um das wieder ans laufen zu bringen -> nicht schön..... besonders wenn dann das prg verloren geht.
 