ich habe einen CX9010 von Beckhoff und ein GP4104 Panel.

Habe zum testen ein Programm mit zwei Variabeln in den CX9010 gespielt.
Leider bekomme ich immer die Meldung „RHAA067:pLC1:Response timed out for initial communication“

Pingen kann ich beide Geräte.
Als Teilnehmer habe ich folgendes eingestellt.

Unbenannt.png

Bei Spezifische Teilnehmereinstellungen habe ich die *.tpy Datei von meinen TwinCat Projekt importiert.

Was habe ich falsch gemacht bzw übersehen?

Im Anhang die beiden Projekte.
Hoffe mir kann jemand helfen. Danke :)
 

Anhänge

  • Testtouchprogramm.zip
    29,4 KB · Aufrufe: 4
Normalerweise musst Du die beiden AMS Router konfigurieren.
Das heißt, die AMS Net ID des Panels muß in der Routing Tabelle des CX stehen und die ID des CX muß in der Routing Tabelle des Panels stehen.
 
Es gibt 2 Arten, die Rozte im CX einzutragen:
1. mit cerhost auf den CX zugreifen und dort Start--> run -->\Hard Disk\System\TcAmsRemoteMgr.exe ausführen. Dann die IP und AMS deines Panels hinzufügen.
2. mit dem System Manager das Zielsystem CX wählen und dann unter SYSTEM-Konfiguration Routing Einstellungen die Route zum Panel eintragen
 
Hm, die Route ist jetzt eingerichtet, leider kommt immer noch die Fehlermeldung vom ersten Post.
Wenn ich da Netzwerkkabel ausstecke kommt eine andere Meldung, das er die SPS nicht erreichen kann. Also muss es schon eine Art Kommunikation geben.
Noch eine Idee was es sein könnte?
 