CX9000-0001 wird nicht gefunden

sunxp

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Bekomme einfach im TwinCat 2 keine Verbindung zur meiner CX9000-0001.
Der CX wird unter Wähle Zielsystem und Broadcastsuche einfach nicht aufgelistet.

Verbindung über Remote-Desktop und Ping möglich.

Manuelles hinzufügen des CX über System Center wird er auch nicht gefunden.


Was könnte noch die Ursache sein?

mfg
fwilfling
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
versuch mal den nicht verwendeten Ethernet-Port am CX zu deaktivieren und dann ein neuen Broadcastsearch.
Hatte dieses Problem auch schon. Das deaktivieren der 2.Ethernet Schnittstelle hatte bei mir immer funktioniert.
Hast du schon eine suche direkt über die IP-Adresse versucht?

Gruß
 
Vielen Dank!
mit der deaktivierung der 2.Schnittstelle hat es endlich geklappt.

und die 0001 hat eine TwinCat-Runtime.
 