breno
Level-1
- Beiträge
- 46
- Reaktionspunkte
- 2
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo miteinander,
hab hier eine Frage zwecks zweier 750 841 die ueber einen switch miteinader verbunden sind.
In meinem Codesys (V2.3.7.2) Projekt wurde das Programm fuer beide Controller bereits geschrieben + die Steuerungskonfiguration fuer einen Controller erledigt. Der Datenaustausch zwischen beiden Controllern im Programm wurde ueber den Baustein "Ethernet Modbus Master UDP" abgewickelt.
Folgendes Problem:
Auf WebBasedManagement Seite fuer zweiten Controller wird gemeldet das fuer diesen Controller keine Steuerungskonfiguration bzw. die Konfiguartion unvollstaendig gemacht wurde (I/O LED blinkt rot).
Wo/Wie wird die Steuerungskonfiguration fuer den zweiten Controller erledigt?
Vielen Dank im voraus fuer jede weitere Hilfestellung?
hab hier eine Frage zwecks zweier 750 841 die ueber einen switch miteinader verbunden sind.
In meinem Codesys (V2.3.7.2) Projekt wurde das Programm fuer beide Controller bereits geschrieben + die Steuerungskonfiguration fuer einen Controller erledigt. Der Datenaustausch zwischen beiden Controllern im Programm wurde ueber den Baustein "Ethernet Modbus Master UDP" abgewickelt.
Folgendes Problem:
Auf WebBasedManagement Seite fuer zweiten Controller wird gemeldet das fuer diesen Controller keine Steuerungskonfiguration bzw. die Konfiguartion unvollstaendig gemacht wurde (I/O LED blinkt rot).
Wo/Wie wird die Steuerungskonfiguration fuer den zweiten Controller erledigt?
Vielen Dank im voraus fuer jede weitere Hilfestellung?