CP6609 Programmieren

herbert1

Level-2
Beiträge
48
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
habe heute einen CP6609 bekommen und möchte ihn programmieren.
Habe leider keine Erfahrung mit dem CP.

Mein Programm läuft schon mit dem PC (C6650) und dem Buskoppler EK1100,
sowie den Ein-Ausgangsbaugruppe über Ehternet perfekt.

Ich muß nun nur mein Programm auf dem CP zum laufen bekommen.
Der CP6609-0001 ist mit TwinCat PLC Runtime für WinCE, sowie
TwinCat PLC HMI CE.
Muß ich den CP wie ein CX behandeln?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo trinitaucher,
ich bekomme aber keine Verbindung mit dem Laptop
und dem CP (Netzwerkkabel oder Crossover).
Habe im Systemmanager vom Laptop
Zielsystem wählen
Broadcast Search
gemacht. Wurde aber nichts gefunden.
 
Hey,

also am Laptop als erstes TCP/IP Einstellungen auf Adresse etc. automatisch beziehen.
Am CP sollte die Ethercat Verbindung zum EK1100 z.B. getrennt werden, warum weiß ich nicht aber dann klappts.
Am besten beides neustarten und dann warten bis die Netzwerkverbindung dieses kleine gelbe Ausrufezeichen zeigt.
Dann sollte man den CP bei der Broadcastsearch finden. Sollte das der Fall sein würde ich dem CP auf jeden Fall eine fixe IP
geben.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
also am Laptop als erstes TCP/IP Einstellungen auf Adresse etc. automatisch beziehen.
Am CP sollte die Ethercat Verbindung zum EK1100 z.B. getrennt werden, warum weiß ich nicht aber dann klappts.
Hä? Wieso denn das?
Mit dem automatischen Adressbezug ist das doch oft ein Glücksspiel. Besser feste Adressen benutzen.

Ein CP66 (http://beckhoff.de/default.asp?industrial_pc/cp66xx.htm) hat ein Betriebssystem (Windows CE) und zwei Netzwerkschnittstellen, per Default auf DHCP?
Also ist es doch ein leichtes, das Panel anzuschalten und in den Systemeinstellungen die IP-Adresse eines Netzwerkadapters auf eine feste Adresse zu setzen. Am Laptop dann das gleiche, beide verbinden und gut is. :confused:
(btw.: elementare Kenntnisse in Sachen Netzwerkkonfiguration, IP-Adressen, ... müssen schon vorhanden sein).

Der EK1100 hat damit nichts zu tun. Es muss nur zwischen der Schnittstelle des EtherCAT und der für die Programmierung unterschieden werden. Der CP66 hat zwei Netzwerkschnittstellen, also ist das kein Problem. Eine bekommt die IP-Adresse die zum Programmiersystem (Laptop), bzw. IT-Netzwerk, passt, die andere bekommt eine Adresse aus einem völlig anderen Adressraum. Dann hat man eine saubere Trennung zwischen EtherCAT und IT-Kommunikation.
 
Hey,

wir haben ca. 60 CP6608 im Einsatz und ich habe die Erfahrung gemacht wenn man über DHCP den CP sucht man die
Ethercat Schnittstelle abklemmen sollte.
Natürlich ist es besser vorher eine fixe IP im selben Adressraum zu geben, nur bin ich meist zu faul extra Tastatur und Maus anzuklemmen, suche per DHCP und vergebe dann über den
Systemmanager eine fixe IP.
 
... ich habe die Erfahrung gemacht wenn man über DHCP den CP sucht man die
Ethercat Schnittstelle abklemmen sollte.
Klar, wenn beide Schnittstellen per Default auf DHCP stehen, kann der CP66 durch das Windows-IP-Rounting auch über beide gefunden werden. Stell man die Verbindung dann zu jener her, wo der EK dranhängt, könnte das später zu Problemen führen.
Daher halte ich es prinzipiell für besser bei der ersten Inbetriebnahme zunächst die Netzwerkschnittstellen des CP66 vorzukonfigurieren.
Und eben mal schnell Maus un Tastatur dranzuhängen ist ja jetzt kein großer Akt.

Natürlich ist es besser vorher eine fixe IP im selben Adressraum zu geben, nur bin ich meist zu faul extra Tastatur und Maus anzuklemmen, suche per DHCP und vergebe dann über den
Systemmanager eine fixe IP.
Anhand von Herbert's Fragestellung, denke ich, sollte man den Weg wählen, der am sichersten zum Ziel führt.
 
Durch Vergabe der IP hat nun die Verbindung geklappt.
Habe das Programm übertragen und den RUN Modus gestartet.
Nach einiger Zeit kam jedoch Timeout. Der CP ist noch im Run Modus.
Kann ihn vom PC nicht mehr erreichen.
Muß der CP im Konfig-Mode sein, um eine Verbindung zu
bekommen? Und wenn, wie?
 
habe es doch noch hinbekommen!
Ich habe aber noch zwei Fragen:

1. Ich brauche jedoch noch einen Button um die TwinCatHmiCe zu beenden.
2. Wie wird der CP6609 eigentlich heruntergefahren?
(gibt es dazu einen Button, oder schaltet man ihn einfach aus)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
HmiCe beenden dürfte schwierig sein und "herunterfahren" ist eigentlich ein "reset" vom OS. Auschalten könnte funktionieren, Handling bei persistenten Variablen müßtest Du eventuell noch anschauen.
 
Hallo zusammen,
der CP6609 startet ja die HmiCe beim hochlaufen.
Wie komme ich nun auf Betriebssystemebene um z.B.
die Netzwerkeinstellungen zu konfigurieren?
(kann die TCHmiCe nicht beenden)
 
Hallo zusammen,
der CP6609 startet ja die HmiCe beim hochlaufen.
Wie komme ich nun auf Betriebssystemebene um z.B.
die Netzwerkeinstellungen zu konfigurieren?
(kann die TCHmiCe nicht beenden)

Hey,

ich gehe mit Cerhost auf den Panel und drücke dann die Windows Taste um in die Systemeinstellungen zu kommen.

Oder du versetzt das Panel in den Config Mode im Twincat Systemmanager dann verschwindet die Visu auch.

Gruß
 