Hallo. Ich habe Bausteine, welche mir die Ansteuerungen von Ventilen machen.
Nun ist es so, dass nach dem wiedereinschlaten der Maschine gewünscht ist den letzten Zustand einzunehmen.

Wenn ich die Hardwareausgänge nun an die Ausgänge des Bausteind lege sind diese aber immer False.
Muss ich dann die Indtanz des Bausteins immer als retain oder persistent deklarieren?
 
Hallo,

ich würde sagen ja. Oder was wir schon gemacht haben für die Bausteine VAR_IN_OUT verwenden und diese Übergabevariablen dann retain.

Gruß
M_o_t
 