Control Win V3 als Modbus TCP Master

HMIman

Level-1
Beiträge
111
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi !

Ich habe einen Feldbusknoten mit Modbus TCP (ähnlich WAGO). Der Knoten ist ein Slave. Ich würde nun gerne die Soft-SPS Control Win V3 als Modbus TCP Master nutzen, um auf den Feldknoten zuzugreifen.
Leider finde ich in CoDeSys aber nur den Modbus RTU Master, also die serielle Variante.

Gibt es auch die Möglichkeit die Control Win V3 als Modbus TCP Master zu konfigurieren ?

Vielen Dank !

Gruß
HMIman
 
Hallo HMIman

Sollte möglich sein ich habs selbs aber nicht geteste.
1. Konfiguration erst den Ethernet einbinden.
2. Wenn du auf den Ethernet Knoten bist kannst du den Modbus_TCP_Master einbinden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi !

Vielen Dank J Schohaus !!! Hat funktioniert.
Ich hatte bei den Geräten kein "Ethernet" eingefügt. Erst dann steht Modbus TCP zur Verfügung.

Gruß
HMIman
 