Hallo,
Bei dem Versuch auf unserem CP6209 zuzugreifen, ergab sich die im Anhang (als Screenshot) befindliche Fehlermeldung. Das Problem tritt nur auf, wenn wir versuchen in den RUN- Modus zu wechseln.
Wenn wir nur die Hardware (EK1100) ansteuern, tritt dieses Problem nicht auf.

Verbindung zum Touchpanel ( Ping) ist in beiden Richtungen gegeben.

Die IP Adressen-Konfiguration der Ethernet/Ethercat Schnittstellen verwenden verschiedene IP Adressen Bereiche (192.186.0.. und 172.15.16..) so konnten wir dies ausschließen.

Die Klemmen Konfiguration stimmt auch mit der Realen Hardware überein.

Muss beim Touch-Panel evt. noch was eingestellt werden.?


habt ihr da vllt. eine Idee woran es liegen könnte?
 

Anhänge

  • fehlermeldung_sysmanager.gif
    fehlermeldung_sysmanager.gif
    184,6 KB · Aufrufe: 20
Dein SPS-Projekt heißt "test2". Die Meldung deutet aber auf ein Projekt "test".
Schon mal die SPS-Konfiguration neu geladen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ADS Fehler 6 heißt dass das ADS Gerät nicht gefunden wurde. Im Screenshoot sehe ich das du auch eine PLC eingebunden hast.

Passt das TwinCAT Level auf dem CP? Hat es mindestens "PLC"?
 
Welchen TwinCAT Level hast du den ? Siehst auf den Target unter den Eigenschaften von dem TwinCAT Symbol neben der Windowsuhr.
 