Beckhoff PanelPC Funktions- und SPS-Tasten

Majestic_1987

Level-1
Beiträge
270
Reaktionspunkte
22
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

habe mal eine Frage zu den Panel-PC's von Beckhoff und deren Funktions- und SPS-Tasten. Die Frage ist recht einfach: Wie bekomme ich die in mein HMI rein? Welches HMI verwendet werden soll, steht für das Projekt noch nicht fest, wird wohl auf VisiWinNET hinauslaufen oder Movicon. Dennoch müssen diese Tasten ja irgendwie in den Rechner und in meine Software gelangen.

Hat das schonmal jemand gemacht, und kann mir Tipps geben? Habe leider im Infosys nicht wirklich was dazu gefunden...oder falsch gesucht.

Danke schonmal im Voraus und viele Grüße

Sven
 
Hallo Sven,

die SPS-Tasten werden -wie der Name schon sagt- durch die SPS bzw. SPS-Variablen per Verknüpfung im System Manager abgefragt.
Die F-Tasten fragt dein Visu per "Einlesen der Tastaturbefehele" ab. Die interne PLC Visu bietet dazu z.B. einen eigenen Dialog.
Wie das VisiWin macht, kann ich dir leider nicht sagen.....

Gruß,
mac203
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
habe vor kurzem so einen in Betrieb genommen.
Scannen der HW im Config mode
Verknüpfen der Ein/Ausgänge in die SPS
Mit der Visu x dort per ADS, OPC, usw. auf die Variablen zugreifen.
Man kann die Variablen über die SPS schleifen und dann auf einem anderen Bus ausgeben (z.b. Profibus, RT Ethernet, EtherCAT, ...)
Gruß,
RE
 