BC9000 mit TwinCAT3 programmieren?

Macbeth

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moinsen!

ich hab seit kurzem TwinCAT3.1 auf einem WIN7-64bit System installiert.
Jetzt wollte ich eine alte BC9000 programmieren und bekomme graue Haare. Ich finde im Infosys keine Info, ob das überhaupt geht :(

Ich habe folgendes probiert:
- neues Projekt angelegt
- bei System auf "Zielsystem wählen" - Broadcast search ... keine BC zusehen (ich kann sie aber pingen)

Alternativ:
- neues Projekt
- "virtuellen Ethernetadapter" anlegen
- auf "Scan" gehen. Dann wird die BC9000 im Baum angezeigt und auch alle Klemmen sind da.
Aber wie bekomme ich jetzt ein PLC-Programm auf die Kiste? Wahrscheinlich sehe ich den Wald nicht vor lauter Bäumen...

Hat das schonmal jemand gemacht?

Alternativ habe ich TC2 in einer Virtual Machine XP installiert, aber auch da finde ich die BC nicht als Zielsystem.

Die BC9000 ist da, ich kann sie Pingen und alle Firewalls sind aus.

Komme nicht weiter und bekomme noch mehr graue Haare als ich schon habe :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hmm,

Ich hab jetzt mal TC2 engineering installiert, aber da finde ich die BC auch nicht, wenn ich "Broadcast Search" mache.

Heisst das, dass ich mit einem Win7-64bit Laptop überhaupt keine Chance habe, eine BC zu programmieren? Ich habe auch schon XP als VM ausprobiert. Das scheint auch nicht zu gehen.
Wie macht Ihr das den? Habt Ihr alle einen alten Rechner mit 32bit-OS, um die Dinger zu programmieren?

:sad:
 
Das hab ich ja ausprobiert (siehe oben). Geht aber auch nicht, obwohl ich sämtliche Firewalls ausgemacht hab.
Ping auf die BC geht. Bei "Broadcast Search" kommt aber nix. Ich kann das Ding nicht als Zielsystem auswählen.

Hab ich da noch was anderes nicht gecheckt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast Du Dir die Doku des BC mal angesehen?
Du kannst ja den BC nicht als klassisches Zielsystem wählen, sondern musst ihn als virtuelles Ethernet-Gerät suchen.

Den SysMan braucht man eigentlich nur, um die Klemmkonfiguration nachher ins PlcControl importieren zu können.

Also: virtuelles Ethernet-Gerät, BC ins Netzwerk bringen bzw. direkt an die Schnittstelle anfügen, nach Geräten suchen lassen und die Route über den BC-Dialog hinzufügen.
Danach sollte der BC auch aus dem PlcControl gefunden werden können.

Wenn du im SysMan die gefunden Klemmen exportierst (*.exp-File), kannst du diese im PlcControl einfügen und darauf zugreifen.
 
Vielen Dank!

Mir war nicht klar, dass man im SysMan die BC erst "einhängen" muss. Sobald die BC unter dem "Virtual-Ethernet" device zu sehen ist, kann ich im PLC-Editor auch die BC als Zielsystem wählen.

Danke für die schnelle Hilfe!
 