Parameter KL3202

entenhausen_dd

Level-1
Beiträge
50
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich habe mir eine Temperaturkarte KL3202 zugelegt und standardmäßig ist die ja für einen 3-Leiter eingestellt. Das Problem ist nun, ich habe nu einen 2-Leiter Temperaturfühler. Kann mir bitte jemand eine Anleitung geben und den dazugehörigen Code wie ich das umstelle. Da ich nicht so ein geübter Programmierer bin würde ich mich über eure Hilfe freuen!!
Das Zusammenschließen der beiden Kabel R+ und RL1 liefern leider einen falschen Wert
 
Die Registerkommunikation ist in der Dokumentation zur Klemme erläutert. Du musst im Featureregister (R32) Bit 10 auf 1 setzten um die Klemme auf 2-Leiteranschluss umzustellen. Dann deine Messleitung kurzschließen und den Widerstandsrohwert in Register 1 auslesen und in das 2-Leiter-Offsetregister (R21) eintragen.

Die Registerkommunikation mag auf dem ersten Blick etwas einschüchtern, aber der Ablauf ist wirklich recht simpel. Ist aber leider ein Relikt der K-Busklemmen. E-Bus- Klemmen kann man ja dank CoE etwas einfacher einstellen.....

Ansonsten kann man die Klemme evtl. auch über die Software KS2000 von Beckhoff parametrieren. Dazu muss sie aber an einen Buskoppler angeschlossen werden ....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

zum ändern des Parameters benötigts Du den Baustein "ReadWriteTerminalReg" aus der TcPlcCoupler Lib. Für einen PT1000 Fühler ist der Wert für dem NEWREGVALUE: 2#0010010110000110, oder 9606 als Dezimalzahl. Bitte aufpassen, dass der Wert nur nach einem Neustart geschrieben wird und nicht dauernd.

Gruß Markus
 
den dritten eingang an die zweiten draht hangen, somit ist der wert fast correct, dan einfach calibrieren weil die leitungswiderstand nicht gemessen werden kann.
oder parameter einfuhren wie oben.
 
Zurück
Oben