Hallo zusammen,

bei einer unserer Maschinen sind im System analoge Eingange und Ausgänge eines Busmodules direkt mit Variablen einer zusätzlichen Task verknüpft, auf die ich keinen Zugriff habe.

Ich möchte die Werte dieser Variablen an eine externe Prozessdatenerfassung übergeben zur Aufzeichnung.

Also sollte ich diese Variablen im System 2x verknüpfen können, einmal die bestehende Verknüpfung zusätzliche Task <-> Busmodule und dazu zusätzliche Task <-> Prozessdatenerfassung.

Leider kann ich immer nur eine Variable verknüpfen.

Sind mehrere Verknüpfungen überhaupt möglich, wenn ja, wie geht der Trick ?

Würde mich über eine Antwort sehr freuen.

(Twincat 2.11)

Gruß Maddin
 
Hallo Maddin,

ein mehrfaches Verknüpfen von Eingängen ist möglich, ein mehrfaches Verknüpfen Ausgänge jedoch nicht!
Um mehrfach zu verknüpfen musst du den Filter im Verknüpfungsdialog (oben rechts) auf "alle" setzen.

Wenn es dir jedoch nur um die Erfassung und Anzeige der Werte geht, kannst du auch per ADS (Adresse/Symbolname) auf die Variablen zugreifen.

Gruß,
mac203
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Mac203,

vielen Dank für deine Antwort:

Die Prozessdatenerfassung kann keine Daten per ADS auslesen, ich muss diese über die SPS übergeben und brauche deshalb die Variablen in der SPS, daher die zusätzliche Verknüpfung zur SPS.

Gruß maddin
 