Problem mit Eingangssignale

amigo007

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ich hab ein Problem mit den Eingangssignalen in Codesys. In der Eingangsklemme leuchtet die LED zwar grün aber in Codesys kommt nichts an.
Zu dem Problem habe ich noch 2 Bilder hochgeladen wo das verdeutlicht wird.
 

Anhänge

  • IMG_0649.jpg
    IMG_0649.jpg
    597,9 KB · Aufrufe: 42
  • signale.jpg
    signale.jpg
    178,9 KB · Aufrufe: 36
deine beschriftung ist sehr eigen. eigentlich falsch. ein byte geht von 0.0-0.7 du hast 22 auf zwei baugruppen. schau mal das du keine doppelbelegung gemacht hast und dreh mal zu versuchzwecken die busgeschwindigkeit etwas hoch. des weiteren hast du die baugruppen mit unterschiedlichen aktualisierungszeiten parametriert. 0.2ms ist hart und die anderen haben 3,0ms. würde ich zu mindest gleich machen. gehen die anderen baugruppen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@FantaEr
Wago adressiert Wort-Basiert, folglich also Bit 0 - 15, insofern ist die Beschriftung ansich schon korrekt und stimmig.
Das mit den Verzögerungen ist ansich auch bestenfalls ein moralisches Problem der Ersatzteilhaltung und oder Beschaffung.

Für mich gibt es 2 naheliegende Möglichkeiten:
- Der entsprechende leuchtende Eingang ist defekt
- Die Konfig in Codesys ist nicht korrekt, sprich die "Analogen/Inelligenten" Baugruppen haben eine andere Wort-Anzahl.

Wobei ich konkret diesen Typ -8204 auch noch nicht in den Fingern hatte.

Mfg
Manuel
 
Hallo erst eimal danke für die antwort.Das system hat vorher in dieser konfiguration funktioniert.es wurde lediglich der controller 750-881 durch den 8204er ersetzt.die adresszuweisung wurde automatisch von codesys zugewiesen.ausgangssignale funktionieren einwandfrei.
 
Zurück
Oben