TwinCAT 3 - Safety - Kurze Fragen

-ASDF-

Level-1
Beiträge
235
Reaktionspunkte
8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum

da diese TwinCAT 3 Geschichte immer noch recht Neu für mich ist, bin ich auf weitere kleine "Probleme" gestoßen.

1.
Wie (wenn überhaupt) kann ich mehrere Ausgänge an einem Baustein verknüpfen ?
In TwinCAT 2 ging das ja recht einfach...

2.
Kann man die I/O's der Safetyklemmen im PLC-Projekt UND im Safety-Projekt benutzen ?
 
Hallo -ASDF- ,

mehrere Variablen kann man nicht direkt anlegen.
Es gibt da ein paar Wege.
Du kannst zum Einen einfach Linien zwischen Bausteinen ziehen (ähnlich wie in CFC), wenn diese in einem Netzwerk sind.
Und wenn du sonst Verknüpfungen zwischen Bausteinen unterschiedlicher Netzwerke oder Gruppen haben möchtest, greifst du per die Namespaces darauf zu:
GruppenName.NetzwerkName.BausteinName.EingangsName ("EingangsName" nicht Variablen-Mapping-Name)

Sollen Ausgänge direkt auf Variablen verknüpft werden, geht nur der Weg über den Decoupler:
Unbenannt.jpg

Gruß,
mac203
 